Er zijn 64 resultaten gevonden

door Jeffreyst
do 04 apr 2013, 17:43
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: jung bewegingsmelder 1.10m AL3180
Reacties: 8
Weergaves: 7771

Re: jung bewegingsmelder 1.10m AL3180

Waarschijnlijk is het een fabricage fout . , ik heb een leverancier gebeld , en die heeft meerdere sensoren terug moeten sturen naar Jung. Ook heb ik een al3180-1a getest ( een universele 3180 ) en deze werkt gelijk. en heeft dezelfde instellingen. Dus helaas terugsturen in mijn geval naar ksh-techn...
door Jeffreyst
zo 17 feb 2013, 16:17
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Te koop ABB jalousieactoren
Reacties: 11
Weergaves: 13925

Re: Te koop ABB jalousieactoren

Ook ik heb hier 12 velux ramen , deze ook gewoon op een 24 v dc voeding gezet een een jung actor die de polariteit omwisseld dit werkt perfect velux kwam er mee aanzetten dat de eindstop in de kux zit etc, dat is nooit het moet altijd in de motor zitten, en dat zit het ook , hiermee bespaar je zo 1x...
door Jeffreyst
zo 17 feb 2013, 14:47
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: jung bewegingsmelder 1.10m AL3180
Reacties: 8
Weergaves: 7771

Re: jung bewegingsmelder 1.10m AL3180

hier even op terug komen. Het werkt nog steeds niet lekker Dat als de verlichting uit gaat en dan soms weer aanspringt heeft denk ik met de schaduw die hij in een keer ziet te maken , en schakelt weer aan. , in principe werkt dit nu goed / beter . ik heb de gevoeligheid nu minimaal gezet. alleen ik ...
door Jeffreyst
zo 30 sep 2012, 14:10
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: loxone
Reacties: 24
Weergaves: 25759

Re: loxone

is het met de verlichting al gelukt ?.,
door Jeffreyst
di 25 sep 2012, 16:33
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: ketel aan sturen
Reacties: 16
Weergaves: 18793

Re: ketel aan sturen

Oke even via de pc typen is wat makkelijker dan via de telefoon. Wat ik heb : een bestaand huis , waar volgende week alvast een nieuwe ketel word geplaatst, met tijdelijk even 1 thermostaat. dit huis heeft allemaal radiatoren , en de woonkamer heeft radiatoren + vloerverwarming. Op elke radiator kan...
door Jeffreyst
ma 24 sep 2012, 17:27
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: ketel aan sturen
Reacties: 16
Weergaves: 18793

Re: ketel aan sturen

Ik wil dit ook gaan monteren in mijn huis. , alleen via Loxone. ik wil elke ruimte onafhankelijk kunnen bedienen.er zit nu in elke ruimte al een taster met ingebouwde temp sensor etc. is het een nadeel dan om de cv ketel aan / uit te sturen ? ik dacht eigenlijk aan zo iets : woonkamer warmte vraag, ...
door Jeffreyst
vr 14 sep 2012, 20:04
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: loxone
Reacties: 24
Weergaves: 25759

Re: loxone

in ETS , zoals ik hierboven heb verteld ;) 5 groeps adressen maak je aan in ETS Vanaf nu alles in LOXONE die adressen zet je in Loxone in de dimmer Aan de linker kant van de dimmer ( Loxone ) + - Dis On Off P S SP voor de + en - maak je 1 Eib sensor aan , dus klik er 1 aan en kopieer die. stel de se...
door Jeffreyst
do 13 sep 2012, 20:28
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: loxone
Reacties: 24
Weergaves: 25759

Re: loxone

wat lukt er visueel niet dan ? in ets maak je gewoon 5 groeps adress aan 1 schakelen 2 dimmen 3 waarde 4 terugmeld schakelen 5 terugmeld waarde in die groeps adressen zet je de functies van je dimmer erin. let alleen op de terugmeld waarde ( zendend ) moet je ook in 3 ( waarde zetten ) en sleep hem ...
door Jeffreyst
ma 10 sep 2012, 18:19
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: loxone
Reacties: 24
Weergaves: 25759

Re: loxone

Klopt
door Jeffreyst
zo 09 sep 2012, 23:26
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: loxone
Reacties: 24
Weergaves: 25759

Re: loxone

En voor de dimmer in loxone moet je dimmerwaarde, status lichtwaarde in 1 groeps adres zetten. deze groeps adres gebruik je dus voor de P ( sensor ) als de AQP ( actor ) op de + en - van de dimmer zet je 1 eib sensor , deze maak je 1 keer aan en dan kopieer je je hem in het blad waar de dimmer staat...