Er zijn 4 resultaten gevonden

door DaveS
di 14 feb 2012, 09:43
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Deurstandsignalering
Reacties: 11
Weergaves: 14912

Re: Deurstandsignalering

Ja de 15 seconden die ik eerder beschreef als inschakelvertraging, moet idd 30 seconden zijn! Dat was ook het hele probleem, zoals driver747 ook in de laatste reactie beschrijft, was mijn eerste oplossing. Alleen de maximum lengte die ik hier ik kan stellen is 10 seconden. Volgende week vrijdag zijn...
door DaveS
ma 13 feb 2012, 09:07
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Deurstandsignalering
Reacties: 11
Weergaves: 14912

Re: Deurstandsignalering

Ik denk dat ik eruit ben, but correct me if i am wrong..... Deustand open / dicht wordt direct ingelezen door binaire ingang BE/S, maar de schakelactor SA/S uitgang wordt pas na (inschakelvertraging) 15 seconden actief. Volgens mij is het zo dat als de deur nu binnen 15 seconden weer gesloten word, ...
door DaveS
ma 13 feb 2012, 08:03
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Deurstandsignalering
Reacties: 11
Weergaves: 14912

Re: Deurstandsignalering

Nee,

De klant heeft idd geen home/facility server draaien.
Het gaat hier om een klein toegangscontrole systeem met diverse sluisdeuren tbv van een cleanroom. Allemaal geen probleem.
Behalve die lange deurstand....

Mvrgr
door DaveS
vr 10 feb 2012, 09:18
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Deurstandsignalering
Reacties: 11
Weergaves: 14912

Deurstandsignalering

Geachte heren / dames, Ik zou graag jullie hulp hebben betreffende het volgende: Een klant wil dat er een flitslamp gaat branden in het geval dat er een deur langer als 30 seconden openstaat. De deurstand kan ik uitlezen door middel van een potentiaalvrij contact op een deurmagneet. Deze wil ik inle...