Er zijn 1372 resultaten gevonden

door egfdevos
zo 05 mar 2023, 08:45
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door
Reacties: 5
Weergaves: 756

Re: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door

Vooropgesteld een defecte bus deelnemer is een mogelijkheid.

Het eerste waar ik hier aan denk ik een fysieke lus in de bus leiding.
door egfdevos
wo 15 feb 2023, 06:44
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Plan nieuwbouwwoning
Reacties: 1
Weergaves: 894

Re: Plan nieuwbouwwoning

Verlichting: 1 DALI-lijn is goed voor 64 Drivers (DALI-adressen) verdeeld over 16 lichtkringen (DALI-groepen). *Dit kan afwijken bij gebruik van tunneble white, RGB of een een driver met meerdere uitgangen. Deze kunnen dan meerdere DALI-adressen gebruiken. *Niet elke KNX-DALI Gateway heeft dezelfde...
door egfdevos
ma 26 dec 2022, 13:03
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Zone regelling
Reacties: 1
Weergaves: 656

Re: Zone regelling

Bij de aanschaf van de actor(en) er goed op letten of deze voor elektrothermische en/of motor regelaandrijving geschikt is. Keuze naar gelang wat voor jou van toepassing gaat zijn. Motor is beter maar kost iets meer. Over het algemeen kan men zeggen; Vloerverwarming (traag) met motor, radiatoren (sn...
door egfdevos
wo 30 nov 2022, 19:33
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: 230v lamp met dali dimmem
Reacties: 4
Weergaves: 1300

Re: 230v lamp met dali dimmem

door egfdevos
za 19 nov 2022, 06:16
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Voeding KNX systeem
Reacties: 7
Weergaves: 2984

Re: Voeding KNX systeem

200m Is de minimum kabellengte tussen 2 voedingen.

Hier word niet de totale bus lengte mee bedoelt.
door egfdevos
vr 18 nov 2022, 15:04
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Voeding KNX systeem
Reacties: 7
Weergaves: 2984

Re: Voeding KNX systeem

Gebruiksaanwijzing van de oude en nieuwe lezen of deze een extra voeding toestaan en de voorwaarden daarvoor. Absoluut maximum is 2 voedigen met een totaal vermogen van 1280mA. Natuurlijk zal meer werken maar dan voldoe je niet meer aan wettelijke regelgeving. In het verleden kon je de voedingen &qu...
door egfdevos
di 15 nov 2022, 06:10
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: HS4 vs X1
Reacties: 3
Weergaves: 1305

Re: HS4 vs X1

Prijs is gunstiger.
S1 is wat gebruiksvriendelijker.
ISE RA heeft een paar functies meer. Als deze nu net voor jouw gebruik interessant zijn.

Ik heb de laatste update van gira nog niet vergeleken daardoor onthoud ik me even verder.
door egfdevos
vr 11 nov 2022, 22:24
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: HS4 vs X1
Reacties: 3
Weergaves: 1305

Re: HS4 vs X1

Aangezien het voor jezelf is en je zo te zien niet zelf een server in elkaar steekt. HomeServer valt eignelijk al gelijk af, is het niet waard in veel gevallen. Of je moet echt heel veel waarde hechten aan functies die deze wel heeft t.o.v. een X1. X1 is in verhouding zeer vlug en goed werkend te kr...