Er zijn 4 resultaten gevonden

door HerwigJacobs
di 07 mar 2023, 14:03
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door
Reacties: 5
Weergaves: 17860

Re: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door

Even een update na bezoek bij klant: Nu plots wel bi-directioneel verkeerd over LC. Ik heb er niets aan veranderd maar dat blijkt nu te werken. Maar de problemen met de verlichting (lijn 1) die niet altijd aan/uit-geschakeld wordt door de aanwezigheidsmelder op mijn 2 blijft wel aanhouden maar is ni...
door HerwigJacobs
ma 06 mar 2023, 09:57
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door
Reacties: 5
Weergaves: 17860

Re: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door

Wat de fysieke lus betreft: Ik heb dat ook als eens bekeken maar die kan ik in ieder geval niet vinden. De elektricien die de leidingen gelegd heeft en de bewegingsmelders, dus lijn 2, heeft geplaatst had wel in het begin (ondanks duidelijke schema's ;)) nog een lus gelegd tussen lijn 1 en lijn 2 on...
door HerwigJacobs
ma 06 mar 2023, 09:38
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door
Reacties: 5
Weergaves: 17860

Re: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door

Momenteel heb ik de linecoupler gewoon als repeater opgezet om zo de filter table te vermijden (ook al leek die me juist) en uit te sluiten dat daar een probleem zou mee zijn. De 2 problemen die ik meldde (lege telegrammen en unidirectioneel verkeer door LC) hebben zo te zien niets met elkaar te mak...
door HerwigJacobs
vr 03 mar 2023, 09:21
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door
Reacties: 5
Weergaves: 17860

Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door

In een project heb ik 2 lijnen met elkaar verbonden via een MDT Line coupler. Dus de setup is: Lijn 1.1 – Line coupler – Lijn 1.2. Ik moest de tweede lijn maken omdat de klant 15 aanwezigheidsmelders in een productiehal wilde toevoegen. Alle aanwezigheidsmelders staan op lijn 1.2, alle relaismodules...