Er zijn 5 resultaten gevonden

door Aurora
do 07 apr 2011, 21:49
Forum: Visualisatie Software
Onderwerp: koppeling tussen (verschillende) software met EIB systeem
Reacties: 4
Weergaves: 5499

koppeling tussen (verschillende) software met EIB systeem

Hallo Wie kan me vertellen of het klopt dat er geen visualisatie software pakketen op de markt zijn die werken met een (standaard) RS232 bus coupling unit (met of zonder FT1.2 protocol). En dat ze dus alleen maar werken met een netwerk interface. En dan vaak ook nog specifieke interfaces (die wel of...
door Aurora
do 07 apr 2011, 21:08
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt niet
Reacties: 13
Weergaves: 14154

Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni

Begrijp ik nu goed dat de voeding het signaal dus min of meer kortsloot doordat deze geen choke bevatte? Inderdaad daar lijkt het wel op. Met de bewuste voeding (SV-2 van EibMarkt) is er geen verbinding tussen de controller (IF-RS232 ook van EibMarkt, zowel op normaal en FT1.2 protocol) en de rest ...
door Aurora
di 22 mar 2011, 18:34
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt niet
Reacties: 13
Weergaves: 14154

Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni

hier dan een update (wat langer dan gehoopt ivm ziekte aan deze kant) bij navraag bij de leverancier bleek dat de PSU helemaal geen choke bevatte, dit terwijl het wel op de bestel aanvraag (en bevestiging) stond. die hebben ze ons vorige week geleverd en nu werkt uiteindelijk het geheel dus wel; rec...
door Aurora
za 20 nov 2010, 22:03
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt niet
Reacties: 13
Weergaves: 14154

Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni

hi Light011 bedankt voor je reactie ik denk alleen wel dat ik de oplossing ergens anders moet zoeken, want de (erg duidelijke overigens) handleiding geeft mij toch het idee dat er een verbinding tussen computer en bus gemaakt gaat worden: " The RS232 interface is connected to your PC using a RS...
door Aurora
za 20 nov 2010, 15:39
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt niet
Reacties: 13
Weergaves: 14154

Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt niet

Hallo Mijn eerste post en ja, dus ook helemaal nieuw met EIB... Ik heb een project aangemaakt in ETS3 en probeer nu de busdeelnemers van een adres te voorzien. Maar zoals het onderwerp al verraadt, dit lukt niet Er is wel een bus verbinding Lijn is OK bij de test, busverbinding wordt opgebouwd, loca...