"Zonder brondadres" bedoel je dus dat het heel korte Telegrammen zijn, die na een eerste byte al stoppen?
Dat lijkt inderdaad op een defecte deelnemer. (Zoek m op en meldt dit hier dan: zo'n dingen zijn niet toegestaan.)
Kan je ook eens de parameters van je Lijnkoppelaar doorgeven?
Er zijn 306 resultaten gevonden
- ma 06 mar 2023, 07:46
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door
- Reacties: 5
- Weergaves: 756
- vr 10 feb 2023, 07:30
- Forum: Visualisatie Software
- Onderwerp: Gira App verlichting-aan-teller [solved]
- Reacties: 20
- Weergaves: 16265
- wo 01 feb 2023, 08:37
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: ETS lite
- Reacties: 3
- Weergaves: 1091
Re: ETS lite
Neen, enkel de verificatie van de licentie gaat via de Cloud.
ETS is verder nog altijd een software die lokaal op je PC draait.
Aan een Cloud ETS wordt gewerkt.
ETS is verder nog altijd een software die lokaal op je PC draait.
Aan een Cloud ETS wordt gewerkt.
- ma 30 jan 2023, 07:27
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: ETS lite
- Reacties: 3
- Weergaves: 1091
Re: ETS lite
Wat bedoel je met de "cloud versie"?
ETS LIte, ETS Home en ETS Professional draaien alle lokaal. Enkel hun licentie wordt in de cloud bewaard.
De verschillen zie je hier.
ETS LIte, ETS Home en ETS Professional draaien alle lokaal. Enkel hun licentie wordt in de cloud bewaard.
De verschillen zie je hier.
- wo 07 dec 2022, 17:46
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Gira Draadloze wandzender 0511 00 - Interface
- Reacties: 2
- Weergaves: 818
Re: Gira Draadloze wandzender 0511 00 - Interface
Ik denk dat die schakelaars niet eens KNX/EIB zijn. (KNX heeft wel 433 MHz, maar typisch wordt hier in Europa 868 MHz gebruikt. Er staat in de datasheet ook nergens EIB of KNX vermeld.) Dus, ik denk dat dit een proprietaire RF is van GIRA en dat je dus de tweede omzetter nodig hebt. Maar een second ...
- ma 21 nov 2022, 07:21
- Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
- Onderwerp: Voeding KNX systeem
- Reacties: 7
- Weergaves: 2984
Re: Voeding KNX systeem
Je moet de handleidingen van oude en eventueel nieuwe voeding lezen. Daarin zal vermeld staan hoever ze uit elkaar moeten staan. Vroeger was dat 200 m; tegenwoordig kan je PSUs vaak gewoon naast elkaar plaatsen.
NOOT Het was niet de voeding die werd kortgsloten, maar wel de bus, in de Choke.
NOOT Het was niet de voeding die werd kortgsloten, maar wel de bus, in de Choke.
- ma 29 aug 2022, 11:11
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Schneider MTN6502-0105 - KNX interface
- Reacties: 6
- Weergaves: 2351
Re: Schneider MTN6502-0105 - KNX interface
Het lijkt er dus op dat één van de componenten in het pad tussen je PC en de SpaceLogic geen Long Frames ondersteunen... Je kan die vervangen, of, je kan inderdaad "lokaal" downloaden. Het verschil is dat in het eerste geval je ("remote", c.q. via de bus) IP boodschappen in ptp n...
- ma 11 jul 2022, 09:20
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Ghost adres
- Reacties: 6
- Weergaves: 5500
Re: Ghost adres
Heb je ergens een KNX IP interface gemonteerd? Dan is 1.1.4 wellicht één van zn Tunnelling addressen. Daar zit geen device achter, je kan dus geen Deviceinfo uitlezen; en de Tunnelling interface 'verdedigt' dat adres door niet toe te laten dat het aan een ander device wordt toegekend.
- di 17 mei 2022, 07:47
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: TMD Square 6 flikkerende LED's
- Reacties: 3
- Weergaves: 2592
Re: TMD Square 6 flikkerende LED's
De Zennio lijkt problemen te hebben. Misschien is het maar een slecht kontakt. Welke voeding gebruik je? Is deze goed aangesloten? Probeer eens vanuit de ETS waarden de sturen op de groepsadressen van je rolluiken en kijk of ze dan netjes reageren. Dan weet je dat toch al zeker. Neem zeker ook conta...
- ma 02 mei 2022, 08:54
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Probleem met programmeren Hager componenten
- Reacties: 7
- Weergaves: 4476
Re: Probleem met programmeren Hager componenten
Stel eerst zeker dat er wel degelijk niet meer dan één device in programming mode is.
Dan. Deze foutmelding doet zich voor wanneer ETS twee of meerdere antwoorden krijgt. Dat betekent dat er is mis is met de buscommunicatie of je topologie. Een lus is zo'n fout die dat veroorzaakt.
Dan. Deze foutmelding doet zich voor wanneer ETS twee of meerdere antwoorden krijgt. Dat betekent dat er is mis is met de buscommunicatie of je topologie. Een lus is zo'n fout die dat veroorzaakt.