Er zijn 14 resultaten gevonden

door luwidgiani
ma 27 apr 2015, 13:36
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Shutter sturing K-bus
Reacties: 8
Weergaves: 6323

Re: Shutter sturing K-bus

de led op de K-bus actor zelf
hier staan per kanaal 2 leds, dit is een indicatie of het kanaal nog in de op of neer sturing staat
ik heb 1 schakelaar op deze aansturing staan
door luwidgiani
ma 27 apr 2015, 13:24
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Shutter sturing K-bus
Reacties: 8
Weergaves: 6323

Re: Shutter sturing K-bus

Veranderen in "End position". Ik verwacht dat het dan wel werkt. ik dacht dat deze parameter gebruikt wordt als je eindsensoren gebruikt. ik ga het eens proberen. ik hoor de relais in de sturing wel afklikken zodat de spanning van de uitgang weg is . alleen blijft de led van die sturing n...
door luwidgiani
ma 27 apr 2015, 12:30
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Shutter sturing K-bus
Reacties: 8
Weergaves: 6323

Shutter sturing K-bus

Ik zit met een shutter sturing probleem van K-bus. De shutter sturing valt niet in stop na het bereiken van de move time: de spanning valt wel weg van de uitgang maar hij blijft toch nog steeds in de neer of opwaardse beweging gestuurd. hierdoor moet ik telkens nog eens lang drukken op de knop voora...
door luwidgiani
wo 09 mar 2011, 19:44
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: afgewerkt programma
Reacties: 4
Weergaves: 5187

Re: afgewerkt programma

ets3 heb ik
door luwidgiani
di 08 mar 2011, 21:26
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: afgewerkt programma
Reacties: 4
Weergaves: 5187

Re: afgewerkt programma

dacht het al maar het was is om te zien hoe iemand zijn dimmers verwarming aanstuurt en welke merken er gebruikt worden want ik vind dat er echt heeeeel veel op de markt is
door luwidgiani
di 08 mar 2011, 19:32
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: afgewerkt programma
Reacties: 4
Weergaves: 5187

afgewerkt programma

is het mogelijk dat iemand eens afgewerkt programma van een standaard huis online zet?
door luwidgiani
za 19 feb 2011, 19:33
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: roomcontroller regelklep verwarming
Reacties: 3
Weergaves: 4709

Re: roomcontroller regelklep verwarming

zetten ze de klep meestal aan de collector of aan de radiator?
door luwidgiani
zo 06 feb 2011, 19:40
Forum: KNX: Algemeen
Onderwerp: domotechnology
Reacties: 0
Weergaves: 3890

domotechnology

iemand ervaring met deze firma: prijs/hulp achteraf/kennis/... Heb ze ontmoet in de neckerhallen in mechelen op de bouwbeurs wonen en ze kwamen wel goed over, maar zo ken ik er al velen. ze hadden zo goed als alles van jung staan. Is dit kwaliteit/prijs verhouding goed of voor een ander merk kiezen?...
door luwidgiani
vr 28 jan 2011, 18:43
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Keuze EIB/KNX schakelaars
Reacties: 7
Weergaves: 9591

Re: Keuze EIB/KNX schakelaars

damn die van u zien er wel veel beter uit :D
meer opties en meer om te schakelen vanop 1 punt.

ik dacht deze te nemen maar precies toch niet meer nu ik de uwe zie
http://www.gira.com/nl_BE/produkte/tast ... l?vid=1244

laat maar iets weten welke jij genomen hebt en of ze goed zijn :p
door luwidgiani
di 18 jan 2011, 20:04
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: roomcontroller regelklep verwarming
Reacties: 3
Weergaves: 4709

roomcontroller regelklep verwarming

hallo allemaal kan een room controller rechtstreeks een regelklep voor de verwarming aansturen of heb je een verwarmingsactor nodig. of zijn deze actoren als je een niet knx bus temperatuursensor neemt ik zou de gira tastsensor 2 plus willen nemen en de gira regelaandrijving 2.0 of als er betere opl...