Er zijn 128 resultaten gevonden

door brammetje
do 25 nov 2021, 22:21
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Probleem met BEG PD4 en Elka DMX
Reacties: 1
Weergaves: 2635

Re: Probleem met BEG PD4 en Elka DMX

Ik kan me voorstellen dat als je in ETS de configuratie van de bewegingsmelder hebt gewijzigd om de blokkering te kunnen gebruiken, dat je ongemerkt een andere instelling hebt meegestuurd voor het communicatieobject dat die '1' uitstuurt. Controleer de instellingen van de uitgangen en wat binnen ETS...
door brammetje
ma 01 nov 2021, 18:22
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Lamp met verschillende standen
Reacties: 4
Weergaves: 3905

Re: Lamp met verschillende standen

Is het één lamp, of heb je er meerdere die allemaal hun eigen chipje hebben? Als je er maar eentje hebt, zou je kunnen kijken of het circuit te kapen is - op een of andere manier worden de triacs of wat er dan ook gebruikt wordt op dat bordje geschakeld. Dan heb je aan een simpele 'unterputz' actor ...
door brammetje
za 30 okt 2021, 09:38
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: KNX project en geen code voorhanden
Reacties: 10
Weergaves: 8687

Re: KNX project en geen code voorhanden

Wiser loskoppelen, en via ETS group monitor telegrammen versturen om te zien of er normale reactie is.
Via ETS diagnostics kan je zien welk groepsadres aan welk communicatieobject geknoopt is, probeer op die manier bijvoorbeeld een lamp te schakelen en kijk wat er op de bus voorbij komt.
door brammetje
za 30 okt 2021, 09:33
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: foutmelding: Writing to a memory block failed.
Reacties: 9
Weergaves: 6176

Re: foutmelding: Writing to a memory block failed.

Dan komt het programma in het device overeen met wat je gedownload hebt, en zou dat de oorzaak niet moeten zijn van de schrijffout. Het enige dat ik me nog voor kan stellen is om een 'unload' te doen, en dan fysiek adres laden, dan programma, en dan de rest van de configuratie. Als het probleem blij...
door brammetje
vr 29 okt 2021, 16:58
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: foutmelding: Writing to a memory block failed.
Reacties: 9
Weergaves: 6176

Re: foutmelding: Writing to a memory block failed.

Dan zal er iemand met meer kennis van zaken moeten reageren. Kijk nog wel even welke applicatie er nu in zit - kan je zien onder 'Diagnostics' of op het device rechts-klikken en dan 'info' en 'applicatie'. Als wat erin zit niet overeenkomt met wat je in ETS hebt dan zou je die fout kunnen krijgen. (...
door brammetje
vr 29 okt 2021, 15:28
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: KNX project en geen code voorhanden
Reacties: 10
Weergaves: 8687

Re: KNX project en geen code voorhanden

Het verkeer op de bus kan verstoord worden door een defect device. Ik heb geen ervaring met kapotte voedingen - maar het is mogelijk dat ook daar iets mee mis is. Als de voedingsunit diagnose-leds heeft, en alles staat op OK, dan zal het wel goed zijn met de voeding. Als de unit geen leds heeft (beh...
door brammetje
vr 29 okt 2021, 14:11
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: KNX project en geen code voorhanden
Reacties: 10
Weergaves: 8687

Re: KNX project en geen code voorhanden

Haal dan eerst eens de voeding los, en sluit het na een halve minuut weer aan. Zie het als een reset.
Alles rood heb ik ben ervaring mee gelukkig. Maar als met een reset niks opgelost is, dan kan je kijken of je delen van de bus kunt afkoppelen om te zien wanneer er weer wat begint te werken.
door brammetje
vr 29 okt 2021, 13:27
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: KNX project en geen code voorhanden
Reacties: 10
Weergaves: 8687

Re: KNX project en geen code voorhanden

Als het KNX-secure is, dan zal je een wachtwoord nodig hebben. Als het een 'gewone' installatie is, dan moet je in principe toe kunnen grijpen op de bus. Hopelijk heb je wel het ETS-project, anders kan je hooguit zien wat er op de bus aan telegrammen voorbij komt zonder de verdere informatie. In elk...
door brammetje
vr 29 okt 2021, 09:44
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: foutmelding: Writing to a memory block failed.
Reacties: 9
Weergaves: 6176

Re: foutmelding: Writing to a memory block failed.

Het forum accepteert geen bijlagen meer. Je kunt eventueel een link naar bijvoorbeeld een Dropbox bestand toevoegen. Vaak komt een foutmelding zoals je noemt door het gebruik van een verkeerde applicatieversie. Kijk in ETS onder diagnostics device info wat er nu inzit, en kijk ook goed op de ABB web...
door brammetje
zo 10 okt 2021, 12:59
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Energiemeter KNX
Reacties: 48
Weergaves: 48019

Re: Energiemeter KNX

https://lingg-janke.de/support/datenabholung-facilityweb/ Kennelijk heb je hier hun knx-hardware (een teller) voor nodig, die je dan vanaf een PC kunt benaderen om een zip-bestand op te halen. Als je een p1 aansluiting hebt dan zou ik het met een Rasberry Pi doen, en dan met open source tools de gra...