door egfdevos
ma 05 sep 2022, 18:40
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Alarm signaal uitlezen
Reacties: 2
Weergaves: 13432

Re: Alarm signaal uitlezen

Persoonlijke voorkeur:

Weinzierl KNX IO 410
- 4 ingangen 12-230V DC/AC

Weinzierl KNX IO 511.1 secure
- 2 ingangen 12-230V DC/AC
- 1 uitgang 16A
door egfdevos
vr 26 aug 2022, 19:05
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Schneider MTN6502-0105 - KNX interface
Reacties: 6
Weergaves: 17527

Re: Schneider MTN6502-0105 - KNX interface

Staat in de project eigenschappen "Gebruik vertraagde buscommunicatie" misschien aangevinkt? Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat er teveel verkeer op de bus is en er daarom alleen de standaard lengte data pakketten verstuurd worden en niet de lange. Dit zou je eigenlijk alleen met de bu...
door egfdevos
vr 26 aug 2022, 16:11
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Schneider MTN6502-0105 - KNX interface
Reacties: 6
Weergaves: 17527

Re: Schneider MTN6502-0105 - KNX interface

Waarom dan niet de Spacelink zichzelf laten bijwerken?
door egfdevos
ma 11 jul 2022, 14:49
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Rolluik UP/DOWN scene
Reacties: 5
Weergaves: 20466

Re: Rolluik UP/DOWN scene

Geen software probleem maar een hardware probleem.
1 of 3 rolluiken zijn niet correct aangesloten op de actor.
Op/neer omgedraaid.
door egfdevos
zo 10 jul 2022, 20:23
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Ghost adres
Reacties: 6
Weergaves: 22041

Re: Ghost adres

Waar ik aan denk is bijvoorbeeld een:
IP-interface (1.1.1) met 5 tunnels 1.1.2 t/m 1.1.6.
door egfdevos
zo 10 jul 2022, 17:15
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Ghost adres
Reacties: 6
Weergaves: 22041

Re: Ghost adres

In de busdeelnemers lijst ook alles uitgevouwen?

Verbinding van een IP-interface of een ander apparaat dat meerdere adressen heeft en deze is in ETS niet bijgewerkt....
door egfdevos
za 21 mei 2022, 23:46
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Connection closed by remote device
Reacties: 1
Weergaves: 16837

Re: Connection closed by remote device

Als het applicatie programma dat in de bus-deelnemer zit verschilt met het applicatie programma in het project bestand dat de installateur overhandigd heeft.
Dan klopt daar iets niet en moet je bij je installateur aankloppen.


Doe de update handmatig.
door egfdevos
za 21 mei 2022, 23:26
Forum: KNX: Algemeen
Onderwerp: Probleem met line coupler
Reacties: 1
Weergaves: 17296

Re: Probleem met line coupler

Heb je naast de Groeps-monitor de mogelijkheid met de BUS-monitor te kijken wat er gebeurd?

Onnodig veel bus verkeer?
Is de lijn-koppelaar juist geparametriseerd?
Kloppen de filtertabellen?
Zit er verschil tussen het programmeren van deelnemers aan beide zijden van de lijnkoppelaar?
door egfdevos
zo 01 mei 2022, 18:59
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: ETS6 meerdere busdeelnemers in prog mode
Reacties: 9
Weergaves: 23724

Re: ETS6 meerdere busdeelnemers in prog mode

Wel de laatste filtertabel ingeladen in de lijnkoppelaar nu hij normaal filtert?
door egfdevos
za 30 apr 2022, 09:02
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: ETS6 meerdere busdeelnemers in prog mode
Reacties: 9
Weergaves: 23724

Re: ETS6 meerdere busdeelnemers in prog mode

Dan word het even zoeken.