Er zijn 312 resultaten gevonden
- vr 26 mar 2010, 13:32
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Voeding 640mA Jung 2002REG PROBLEEM
- Reacties: 10
- Weergaves: 10480
Re: Voeding 640mA Jung 2002REG PROBLEEM
Als ik het goed begrijp is dit dus een voeding die twee gesmoorde uitgangen geeft voor twee afzonderlijke lijnen. Communicate van Lijn 1 naar Lijn 2 zal enkel mogelijk zijn via een Lijnkoppelaar. (Dat heeft niets met deze voeding te maken. Het zou hetzelfde geweest zijn indien je twee afzonderlijke ...
- do 25 mar 2010, 13:38
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Voeding 640mA Jung 2002REG PROBLEEM
- Reacties: 10
- Weergaves: 10480
Re: Voeding 630mA Jung 2002REG PROBLEEM
Wat bedoel je met "bus 1" en "bus 2"? Bedoel je hiermee gewoon twee KNX kabels die samen vertrekken aan de voeding? Of bedoel je Lijnen? Heb je dan een voeding met choke vopor beide lijnen? Graag antwoord. TIP Als je wel voeding hebt, maar geen communicatie, is er iets mis met de...
- ma 08 feb 2010, 16:12
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Probleem schakelaars
- Reacties: 3
- Weergaves: 4131
Re: Probleem schakelaars
Als je de push-button "volledig" hebt geprogrammeerd, zal ETS vorige links tussen Groepenobjekten en Groepenadressen hebben overschreven, dus zouden er geen overblijfselen van een vorige programmatie mogen overblijven. Een volledige reset ('unload') kan inderdaad helpen, en dan opnieuw vol...
- ma 08 feb 2010, 09:26
- Forum: KNX: Algemeen
- Onderwerp: Software uitlezen domotica ?
- Reacties: 8
- Weergaves: 10106
Re: Software uitlezen domotica ?
Jahoor, dat bestaat:
http://www.it-gmbh.de/en/products/recon ... /index.htm
http://www.it-gmbh.de/en/products/recon ... /index.htm
- di 22 dec 2009, 09:16
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Foutmelding telegrammen bij groepmonitor
- Reacties: 5
- Weergaves: 6220
Re: Foutmelding telegrammen bij groepmonitor
Blijkbaar zit je tastsensor dan toch met bronadress 0.0.0 te sturen. Probeer hem gewoon eens zijn Fysiek Adres opnieuw te programmeren.
- ma 21 dec 2009, 09:14
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Foutmelding telegrammen bij groepmonitor
- Reacties: 5
- Weergaves: 6220
Re: Foutmelding telegrammen bij groepmonitor
Welke zijn dan de Fysieke Addressen allemaal die je hebt gebruikt?
Kan je een screenshot van de monitor posten?
Kan je een screenshot van de monitor posten?
- di 17 nov 2009, 14:01
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: voeding knx bus
- Reacties: 5
- Weergaves: 8541
Re: voeding knx bus
"Elektronisch is het 'een makkie' om gelijkspanning -wat die voeding genereert- gescheiden te houden van signaalspanning - de bussignalen die EIB genereert via zijn buskoppelaars-." Nou, ... nee. Een passief filter (LR, RC) zal voor een AC-signaal een te hoge impedantie vormen en de AC-si...
- di 17 nov 2009, 08:59
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: voeding knx bus
- Reacties: 5
- Weergaves: 8541
Re: voeding knx bus
Eén Lijn kan 64 deelnemers bevatten. In die Lijn kan je je kabel verdelen zoals het je belieft, zolang je maar geen lussen maakt. Eén Lijn heeft 1 voeding nodig. Als je een Lijn vertakt, dan doe je dat bijvoorbeeld met het bekende rood-zwarte WAGO-blokje. De twee stukken zijn dan natuurlijk nog alti...
- ma 02 nov 2009, 08:26
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: ETS 4
- Reacties: 1
- Weergaves: 4412
Re: ETS 4
Er kan nog niemand getest hebben met ETS 4, want er zijn nog geen beta's verdeeld buiten de fabrikanten van KNX Association.
Naderhand zullen er dan workshops zijn met de manufacturers, training centres, mss. bepaalde user clubs enz.
Naderhand zullen er dan workshops zijn met de manufacturers, training centres, mss. bepaalde user clubs enz.
- wo 14 okt 2009, 09:05
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: bestand lokatie
- Reacties: 8
- Weergaves: 8278
Re: bestand lokatie
ETS ondersteunt officieel niet het gebruik van network drives. Dit komt omdat de licentie van de database driver die in ETS is ingebouwd dit niet toelaat. (Een duurdere database licentie, dus een duurdere ETS, zou dit wel toelaten.) Er zouden ook problemen kunnen zijn met het aanroepen van functies ...