Re: Connectie
Ben je in het bezit van het projekt bestand? ( .knxproj )
- zo 02 jul 2023, 05:51
- Forum: KNX: Algemeen
- Onderwerp: actuele weer gegevens
- Reacties: 2
- Weergaves: 15695
Re: actuele weer gegevens
Neerslag sowieso altijd lokaal meten.
Als we praten over screens aan de buitenkant (geen rolluiken) dan dient de windkracht ook lokaal gemeten te worden.
Word meestal ook vereist in de garantie voorwaarden van de screens ivm kapot waaien screendoek.
Als we praten over screens aan de buitenkant (geen rolluiken) dan dient de windkracht ook lokaal gemeten te worden.
Word meestal ook vereist in de garantie voorwaarden van de screens ivm kapot waaien screendoek.
- wo 21 jun 2023, 00:21
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Detectie en guard
- Reacties: 17
- Weergaves: 34249
Re: Detectie en guard
Goedkope lasdoos, daar de motor in oplassen.
Als de lasdoos nat word knalt de zekering eruit.
- do 15 jun 2023, 02:19
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Detectie en guard
- Reacties: 17
- Weergaves: 34249
Re: Detectie en guard
"Cyclical monitoring"
- wo 14 jun 2023, 06:17
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Detectie en guard
- Reacties: 17
- Weergaves: 34249
Re: Detectie en guard
Aangezien we hier praten over een beveiligingsfunctie dient er altijd een cyclische verzending te gebeuren.
- zo 11 jun 2023, 10:51
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: groepsadres, Centraal en Niet filteren
- Reacties: 2
- Weergaves: 13675
Re: groepsadres, Centraal en Niet filteren
Zal het uitleggen met een voorbeeld. Stel je hebt allemaal dezelfde hotelkamers. Natuurlijk programmeer je niet al die kamers individueel. Je programmeert 1 kamer en kopieert die dan n maal met versprongen groep adressen. Van bepaalde groep adressen wil je niet dat deze mee verspringen. Daarvoor die...
- zo 11 jun 2023, 07:57
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Detectie en guard
- Reacties: 17
- Weergaves: 34249
Re: Detectie en guard
Kan me niet voorstellen dat de KNX input die aan de vlotter zit geen cyclisch zenden heeft voor zijn huidige toestand.
Deze gaat dan in de (trappenhuis) timer op de HS.
Deze gaat dan in de (trappenhuis) timer op de HS.
- za 10 jun 2023, 03:32
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Detectie en guard
- Reacties: 17
- Weergaves: 34249
Re: Detectie en guard
Als er geen Heartbeat functie is.
Cyclisch zenden > reset timer
einde timer > uit (alarm)
Cyclisch zenden > reset timer
einde timer > uit (alarm)
- vr 02 jun 2023, 12:56
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Zennio MAXinBOX24 - verschillend voltages per output
- Reacties: 2
- Weergaves: 15221
Re: Zennio MAXinBOX24 - verschillend voltages per output
Jouw 230V is niet SELV De deurbel is wel SELV Dus in dit geval is het NIET toegestaan. Simpel gezegd kun je SELV zonder problemen zo aanraken. De goedkoopste oplossing is een gewoon relais. (bv Finder 22.21.8.230.4000) 230V gebruiken op het zennio contact om het extra relais spoel aan te sturen en d...
- do 01 jun 2023, 05:50
- Forum: KNX: Algemeen
- Onderwerp: Probleem KNX ?
- Reacties: 13
- Weergaves: 33934
Re: Probleem KNX ?
Als er tussen deze blok trafo's en de LED's zelf geen driver/filter meer zit. Dan ga je hier al een zeer waarschijnlijke kandidaat voor je problemen hebben. Dat neemt echter niet weg dat je ze zo maar kunt vervangen voor een geschakelde LED voeding. Bloktrafo's dienen ook als galvanische scheiding. ...