Probleem KNX ?

Aankondigen nieuwe producten, beurzen, kan je hier kwijt.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Probleem KNX ?

Bericht door egfdevos »

Als er tussen deze blok trafo's en de LED's zelf geen driver/filter meer zit.
Dan ga je hier al een zeer waarschijnlijke kandidaat voor je problemen hebben.

Dat neemt echter niet weg dat je ze zo maar kunt vervangen voor een geschakelde LED voeding.
Bloktrafo's dienen ook als galvanische scheiding. Zeker voor de onderwater LED's van het zwembad moet daar goed naar gekeken worden.
Edwin
brammetje
Berichten: 123
Lid geworden op: zo 02 feb 2020, 10:19
Locatie: Axel, NL

Re: Probleem KNX ?

Bericht door brammetje »

Uitstekende opmerking van Edwin over de onderwaterleds.

Nog even over de trafo's: de trafo's in de foto geven wisselspanning af. Voor zover ik weet willen led strips altijd gelijkspanning. Als er geen gelijkrichter in het systeem zit is dat al een goede reden dat de strips vroegtijdig bezwijken. Veel spots willen ook gelijkspanning.

Lijkt me goed om iemand met gedegen kennis naar deze installatie te laten kijken.
Capaburro
Berichten: 79
Lid geworden op: za 23 mei 2009, 18:25

Re: Probleem KNX ?

Bericht door Capaburro »

bedankt voor de nuttige opmerkingen.
Ik heb dit voorgelegd aan de zwembadbouwer en hij vermeldde dat hij dit altijd doet op deze manier en nergens problemen heeft.
brammetje
Berichten: 123
Lid geworden op: zo 02 feb 2020, 10:19
Locatie: Axel, NL

Re: Probleem KNX ?

Bericht door brammetje »

Ik zou hem niet geloven, misschien heeft hij elders halogeens.
Ik zou gewoon de niet-zwembad leds op een goede voeding zetten, dan krijg je vanzelf het bewijs. Hoe je het hebt beschreven verdien je die euro's snel terug.
Plaats reactie