KNX TP1-256 (Maximaal aantal deelnemers op een lijn.)

Aankondigen nieuwe producten, beurzen, kan je hier kwijt.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

KNX TP1-256 (Maximaal aantal deelnemers op een lijn.)

Bericht door egfdevos »

Is al even maar aangezien niemand het er nog over gehad heeft hier.

Mensen die nu de basis cursus gaan volgen zullen leren dat er geen begrenzing meer is van 64 deelnemers in een lijn-segment.
Waar voorheen geleerd werd dat een lijn uit 4 segmenten kan bestaan met elk 64 deelnemers met inbegrip van 3 lijnversterkers.
Kan men nu in een lijn maken met 256 deelnemers zonder lijnversterkers.
Dit is mogelijk doordat alle moderne deelnemers overweg kunnen met de TP1-256 specificatie.
Dit geld natuurlijk ook voor de backbone en hoofdlijn.

In de praktijk ga je die 256 deelnemers op een lijn zonder lijnversterkers niet halen doordat je nu begrenst word door de knx voeding.
De grootste leverbare stroom op dit moment is 1280mA door een enkele voeding of 2 stuks van 640mA.
(Nee, 2x1280mA of 3x640mA is niet toegestaan. Want maximale kortsluitstroom blablabla.)


:idea:
Heel heel oude deelnemers die nog volgens de TP1-64 spec zijn, mag je mixen met TP1-256 deelnemers in de nieuwe topologie.
Je mag maximaal 64 TP1-64 deelnemers in een TP1-256 topologie gebruiken.
1 TP-64 deelnemer staat gelijk aan 4 TP-256 deelnemers.

:!:
Parallel zetten van voedingen mag alleen als de fabrikant dit toelaat en de voedingen bouwgelijk zijn.
Zelfde merk en type is niet voldoende!