Zennio MAXinBOX24 - verschillend voltages per output

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
Plaats reactie
nicod
Berichten: 2
Lid geworden op: za 25 jul 2020, 22:11

Zennio MAXinBOX24 - verschillend voltages per output

Bericht door nicod »

Ik gebruik een Zennio MAXinBOX24 om 230V verlichting aan te sturen. Ik wil nu ook mijn deurbel (12V) aansturen via KNX en ik heb nog 1 poort vrij op de Zennio. Zou ik de 12V kant van de deurbel rechtstreeks op een output kunnen aansluiten? Ik heb dan 23 poorten op 230V en 1 op 12V.
In de datasheet van de Zennio lees ik:

Output type / Disconnection type Potential-free outputs through bistable relays with tungsten pre-contact / Micro-disconnection

maar ook:

Connections in adjacent outputs Possibility of connecting different phases. It is not allowed to connect power supplies of different order, SELV with NO SELV, in the same block

Ik heb geen flauw idee wat een SELF of NO SELV power supply is
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Zennio MAXinBOX24 - verschillend voltages per output

Bericht door egfdevos »

Jouw 230V is niet SELV
De deurbel is wel SELV
Dus in dit geval is het NIET toegestaan.

Simpel gezegd kun je SELV zonder problemen zo aanraken.

De goedkoopste oplossing is een gewoon relais. (bv Finder 22.21.8.230.4000)
230V gebruiken op het zennio contact om het extra relais spoel aan te sturen en diens contact de 12V.
Edwin
nicod
Berichten: 2
Lid geworden op: za 25 jul 2020, 22:11

Re: Zennio MAXinBOX24 - verschillend voltages per output

Bericht door nicod »

Bedankt, dat was een duidelijk antwoord!

Nico
Plaats reactie