arcus-eds ventil 4 aansluiten

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
Plaats reactie
tmbconstruct
Berichten: 14
Lid geworden op: zo 31 jan 2016, 14:33

arcus-eds ventil 4 aansluiten

Bericht door tmbconstruct »

Kan mij iemand helpen,

Ik heb de arcus eds ventil 4 , dit is dus voor 4 circuits van verwarming te sturen.

Hoe sluit ik hier mijn motortjes op aan.

In het arcus component komt 24V bus aan op de rode en zwarte klem.
Op de aux. komt 24VDc aan van uit een transfo.

De motortjes hebben elk 2 draden.
Als ik in arcus component kijken zijn daar 4 aansluitklemmen in te zien.
Elke klem heeft 3 aansluitpunten: 1 = 0-12vdc linear, 2= 24 vdc -PWM , 3= ground.

Voor de bruine van het motortje zal ik op punt 2 moeten aansluiten dat is voor verwarming (PWM).
Maar de blauwe waar moet die naar toe?

Vriendelijke groeten ,
Koen
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: arcus-eds ventil 4 aansluiten

Bericht door Dré »

3= ground/ ground is het referentie kanaal voor de +
tmbconstruct
Berichten: 14
Lid geworden op: zo 31 jan 2016, 14:33

Re: arcus-eds ventil 4 aansluiten

Bericht door tmbconstruct »

Dag Dré

Je zegt ground, maar is dat normaal niet aarding.

Ik had de bruine van de ventielen op de 2 aangesoten en dat is de 24v PWM, moet dan de blauwe op de 2 en de bruine die ik nu had aangesloten op de 3 (ground).

vriendelijke groeten
Teejoo
Berichten: 151
Lid geworden op: vr 03 aug 2012, 00:24
Locatie: Emmerich am Rhein

Re: arcus-eds ventil 4 aansluiten

Bericht door Teejoo »

Hoi,

De bruine draad op klem 2 (+)(24vdc PWM)
De blauwe draad op klem 3 (-)(Ground)

Er vanuit gaande dat je ventielen 24vdc zijn. Er zijn ook ventielen die 230vac zijn.
Welk type heb jij?

Groet,
Theo.
tmbconstruct
Berichten: 14
Lid geworden op: zo 31 jan 2016, 14:33

Re: arcus-eds ventil 4 aansluiten

Bericht door tmbconstruct »

Dag Theo

Merci voor het duidelijk antwoord.
Ik heb idd motortjes van 24v

Wel nog 1 vraag.
Is ground normaal niet aarding.

Vriendelijke groeten
Koen
teaser
Berichten: 160
Lid geworden op: di 08 dec 2015, 19:39

Re: arcus-eds ventil 4 aansluiten

Bericht door teaser »

In elektronische circuits zijn 'ground' of GND en - (negatief) gelijkwaardig. Dit heeft dus op zich niets te maken met de aarding in een elektrisch circuit (geel-groen).
egfdevos
Berichten: 1428
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: arcus-eds ventil 4 aansluiten

Bericht door egfdevos »

teaser schreef:In elektronische circuits zijn 'ground' of GND en - (negatief) gelijkwaardig. Dit heeft dus op zich niets te maken met de aarding in een elektrisch circuit (geel-groen).
Dat ground en negatief hetzelfde potentiaal hebben is zekers niet vanzelfsprekend in een elektronisch circuit.
Edwin
egfdevos
Berichten: 1428
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: arcus-eds ventil 4 aansluiten

Bericht door egfdevos »

tmbconstruct schreef: Wel nog 1 vraag.
Is ground normaal niet aarding.
Aarding is er om een veilige weg te hebben voor de stroom wanneer er een fout optreed in een apparaat.
Edwin
teaser
Berichten: 160
Lid geworden op: di 08 dec 2015, 19:39

Re: arcus-eds ventil 4 aansluiten

Bericht door teaser »

egfdevos schreef:
teaser schreef:In elektronische circuits zijn 'ground' of GND en - (negatief) gelijkwaardig. Dit heeft dus op zich niets te maken met de aarding in een elektrisch circuit (geel-groen).
Dat ground en negatief hetzelfde potentiaal hebben is zekers niet vanzelfsprekend in een elektronisch circuit.
Dat zeg ik ook niet, ik bedoel dat de termen gelijkwaardig zijn. De GND van een elektronisch circuit MAG doorgaans niet met de (echte) aarde verbonden worden.
Plaats reactie