Arcus-eds watermeter

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
Plaats reactie
Teejoo
Berichten: 151
Lid geworden op: vr 03 aug 2012, 00:24
Locatie: Emmerich am Rhein

Arcus-eds watermeter

Bericht door Teejoo »

Ik heb een Arcus watermeter gekocht met KNX koppeling. Het type is KNX-IMPZ.
Nu heb ik het .vd2 applicatie bestand van de site gehaald en geprobeerd om in de module te laden.
Hier krijg ik de fout "interne busdeelnemerfout".

Ik kan wel in de programmeerstand het adres wijzigen. Als ik dan bij busdeelnemer info kijk zie ik: Load state fout.
Er is maar een versie van het applicatie bestand, dus ik kan geen andere proberen.
Iemand een idee?

Ik heb de module reeds maar fabrieks instellingen gereset en nogmaals de applicatie gedownload.
Kan de module nog niet programmeren...

Groeten Theo.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Arcus-eds watermeter

Bericht door egfdevos »

Wat is het serienummer?
Edwin
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Arcus-eds watermeter

Bericht door 747driver »

Lijkt erop dat er 2 varianten zijn afhankelijk van het serienummer.
Wellicht heb je de vd4 nodig welke in IMPZx.zip zit?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Arcus-eds watermeter

Bericht door egfdevos »

Edwin
Teejoo
Berichten: 151
Lid geworden op: vr 03 aug 2012, 00:24
Locatie: Emmerich am Rhein

Re: Arcus-eds watermeter

Bericht door Teejoo »

Dank jullie wel.
Het is inderdaad de enkele module die in de applicatie IMPZx.zip zit.
Had hem wel bekeken, maar in de pdf stond de configuratie gelijk met de programmering van de ARC_IMPZ.VD2

Hmm....
Bedankt voor het meedenken en de oplossing..

Groeten Theo.