Ben in de war bij bijgevoegde datasheet : verbruikt deze component nu 250mW van de bus, ook indien deze gevoed wordt met een 230V spanningsbron onderaan ?
Txs,
http://www.google.be/url?sa=t&source=we ... KBPfj623Wg
Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC - ABB
-
- Berichten: 312
- Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53
Re: Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC -
Dat zal inderdaad wel zo zijn. 10 mA is de nominale stroom die KNX TP1 produkten uit de bus mogen halen. Bij een busspanning van 25 V is dat ongeveer 250 mW. Die dient eigenlijk alleen voor de voeding van de processor en wat opto-couplers. IN een KNX apparaat moet er om ZLVS te blijven hebben steeds een galvanische scheiding zijn van de 230 V. Daarom wordt het apparaat gevoed met 230 V, die dan wellicht de sturing van de relais en zo doet. Dit is een heel typische opbouw.
Voor jou is belangrijk date deze deelnemer 10 mA uit de bus haalt. Dus met een PSU van 640 mA kan je er zo 64 voeden.
Voor jou is belangrijk date deze deelnemer 10 mA uit de bus haalt. Dus met een PSU van 640 mA kan je er zo 64 voeden.