2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
Capaburro
Berichten: 79
Lid geworden op: za 23 mei 2009, 18:25

Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Bericht door Capaburro »

Probleem opgelost.

Heb even de busverbindingen gecontroleerd en blijkbaar kwamen er 2 draadjes tegen mekaar dat volgens mij kortsluiting veroorzaakte.
Dit gaat mijn electricien dringend moeten fatsoeneren.
Bedankt voor de tip !
ligth011
Berichten: 230
Lid geworden op: ma 02 mar 2009, 07:58

Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Bericht door ligth011 »

ja dan word het lastig als je niets kan doormeten.
de andere actoren kun je wel uit lezen zo te zien,als dat zo is , is de bus oke.
en terug zetten in de oude situatie gaat ook niet?
Misschien heeft Wijnand nog een optie?
Wijnand
Berichten: 210
Lid geworden op: vr 14 aug 2009, 20:00

Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Bericht door Wijnand »

kortsluiting veroorzaakt dat de busvoeding instort en dus je hele installatie niet meer werkt. Op de foto zie ik ook niet de voeding in storing staan. Dat het aan de bus ligt lijkt te kloppen naar het verhaal, dat de programmeerlampje niet meer aangaat als je het knopje bediend. Het is goed om de electricien er naar te laten kijken. Ik neem aan dat hij ook de installatie heeft aangelegd.
Capaburro
Berichten: 79
Lid geworden op: za 23 mei 2009, 18:25

Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Bericht door Capaburro »

Yep, we hebben hem al gecontacteerd ... hij gaat dit even moeten fatsoeneren dat het niet maar kan gebeuren.
Bedankt voor de tips !
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Bericht door KNX_Steven »

Als je programmeer LED's niet eens aangaan, dan is er bijna zeker geen DC-spanning op de apparaten: de microprocessor erin werkt niet eens. Kijk je bekabeling eens na. Wellicht is er hier of daar een draadje of een klem losgekomen.
(De kleinste oorzaken hebben soms de grootste gevolgen.)
Houd ons op de hoogte!
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: 2 actoren kunnen niet meer gevonden worden !

Bericht door KNX_Steven »

Als je de programmerknopjes van de aktoren indrukt, gaat het programmeerLEDje dan aan?
Indien wel heeft het apparaat wel nog spanning, maar is er intern iets fout.
Indien niet, dan heeft het apparaat gewoon geen busspanning meer. Misschien is de connector los of is de kabel gebroken.

De actor moet 230 V ontvangen...
° De zekering voor die kringen staat toch niet uit? Werken andere apparaten op dezelfde kring wel goed?
° Die 230 V is toch goed aangesloten? (Let op als je niet technisch geschoold bent...)
Plaats reactie