Weinzierl 546 0-10V module error No Supply Voltage

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
Plaats reactie
JohanClaes
Berichten: 5
Lid geworden op: do 30 jul 2020, 22:13

Weinzierl 546 0-10V module error No Supply Voltage

Bericht door JohanClaes »

Hallo,

Ik heb een Weinzierl 546 0-10V module die ik niet aan de praat krijg.
Hier is de handleiding : https://www.weinzierl.de/images/downloa ... ual-EN.pdf

De switching actuator schakelt, ik kan waardes correct schrijven en lezen, maar ik meet nooit een correcte 0-10V waarde.
In de handleiding staat "This device is powered by the KNX bus. An external power supply is not necessary."

Ik meet maximaal 1.58V terwijl de module staat ingesteld om 0-10V uit te sturen.
Er is ook een error, namelijk "No Supply Voltage".

If an error condition is detected, all dimmer outputs switch off and an ON telegram is sent via the respective object.
The outputs are disabled for the duration of the error state, if it is resolved, the respective object sends an OFF telegram,
and the dimmer can be used normally again.
Overload is triggered from a load of 8A, overtemperature from a measured temperature of 85°C in the load section.
If no value is received by the load section for longer than 3 seconds, the error state "No supply voltage" is triggered.

Ik neem aan dat deze error weg moet, maar ik heb geen idee wat men bedoelt met "no value received by the load section".
Ik heb al geprobeerd om op de geschakelde uitgang een belasting te hangen, maar dat lost het probleem niet op.

Als ik het dimpercentage wijzig dan gaat de error gedurende 3 seconden weg, en dan komt de error weer terug (zoals beschreven hierboven in het vet).

Wie kan mij zeggen hoe ik er voor kan zorgen dat ik 0-10V uit deze module krijg?
Alvast bedankt voor de moeite!

Johan
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Weinzierl 546 0-10V module error No Supply Voltage

Bericht door Dré »

Heb je er wel al een armatuur aan hangen?
volgens mij komt namelijk de 0-10v uit de VSA van het armatuur en niet uit de dimmer.
cevers
Berichten: 183
Lid geworden op: wo 03 jul 2013, 20:12

Re: Weinzierl 546 0-10V module error No Supply Voltage

Bericht door cevers »

Wat Dre zegt klopt: Dit is een 0/1-10V dimmer en niet een 0-10V uitgang. Is nogal verwarrend en je bent niet de eerste die hier tegenaanloopt :mrgreen:
Je hebt van MDT een output module die wel actief 0-10V uit stiirt voor bijvoorbeeld MV boxen.

Dus afhankelijk van wat je wil doen heb je waarschijnlijk een andere module nodig.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Weinzierl 546 0-10V module error No Supply Voltage

Bericht door egfdevos »

Zoals reeds aangegeven.
Dit is een dimmer voor verlichting derhalve komt de 0-10V van de armaturen.
Als je op de module wilt meten om de werking te controleren dien je weerstand te meten.


Daarnaast bestaan er ook 0-10V regel actoren (niet voor verlichting) hier komt wel de regelspanning van de output module.
Edwin
JohanClaes
Berichten: 5
Lid geworden op: do 30 jul 2020, 22:13

Re: Weinzierl 546 0-10V module error No Supply Voltage

Bericht door JohanClaes »

Ik kon de modules niet omruilen omdat ik de verpakking niet meer had, en omdat er al op de modules geschreven was.

Ik heb echter een oplossing gevonden:
Ik heb 12V voedingen besteld, en weerstanden van 82k, en daarmee heb ik een spanningsdeler gemaakt.
Dat kost ongeveer 10 euro per module, dus heel betaalbaar.

Ter illustratie:
+12V -----[R 82k]-----[knx-module +]
0V -----[knx-module -]

En dan de volgende instellingen in ETS:
Dimmer A: Dimmer curve op "User defined"
Dimming output at 0% : 0%
Dimming output at 10% : 6%
Dimming output at 20% : 16%
Dimming output at 30% : 26%
Dimming output at 40% : 36%
Dimming output at 50% : 45%
Dimming output at 60% : 55%
Dimming output at 70% : 65%
Dimming output at 80% : 75%
Dimming output at 90% : 85%
Dimming output at 100% : 100%
Adjustment of channel : 100%

Et voila, problem solved :D

Heel fel bedankt voor jullie reacties, daarzonder had ik dit niet klaar gekregen!
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Weinzierl 546 0-10V module error No Supply Voltage

Bericht door egfdevos »

Is een manier.

Een vlugge gedachte zou zijn ipv meerdere voedingen een enkele voeding en diodes voor de scheiding.
Ook hierbij de voeding afschakelen als geen van de verlichting brand.
Edwin
JohanClaes
Berichten: 5
Lid geworden op: do 30 jul 2020, 22:13

Re: Weinzierl 546 0-10V module error No Supply Voltage

Bericht door JohanClaes »

Dat is inderdaad een goed idee: de voeding afschakelen als er geen vraag is.

De modules staan in mijn geval te ver uiteen om slechts één voeding te gebruiken.
Plaats reactie