Wat is de aanbevolen werkwijze rond het aarden van de afscherming van de KNX kabel?
Bij elke aansluiting de dunne blanke draden aan elkaar twisten en aan 1 zijde aan aarde leggen?
Of enkel de rood/zwart draden aansluiten?
Buskabel afscherming
Re: Buskabel afscherming
Mij is altijd verteld de afscherming nergens vast te knopen. Zo heb ik het in 2008 aangelegd met vele vertakkingen, er is nog nooit een storing opgetreden.
Re: Buskabel afscherming
Afscherming mag niet geaard worden. (Litze van grondkabel is een ander verhaal.)
Bij elke aansluiting koppelen is daarom ook niet nodig.
Deze is voornamelijk aanwezig voor de isolatieweerstandsmeting welke in de fabriek uitgevoerd is om aan de specificaties te voldoen.
Bij elke aansluiting koppelen is daarom ook niet nodig.
Deze is voornamelijk aanwezig voor de isolatieweerstandsmeting welke in de fabriek uitgevoerd is om aan de specificaties te voldoen.
Edwin