Pagina 2 van 2

Re: statusmeldingen met niko drukknoppen

Geplaatst: wo 05 aug 2009, 12:37
door Mark
Mattias schreef:Dit heb ik eens gemaakt en werkt prima:
- neem een transistor (juiste type weet ik niet meer maar kan je navragen bij elektronicazaak)
- soldeer aan de basis de uitgang van de dkinterface
- over de wit-gele draad zet je 24V of eventueel de niet-gefilterde kant van je KNX-voeding
- soldeer de voeding aan de collector en schroef de emmiter aan de LED

Zo maak je eigenlijk een schakelaar met een transistor. Als je eenmaal het zaakje in elkaar hebt gesoldeerd met de juiste maten zodat alles onder de vijsjes past kan je het makkelijk kopieren. Dit kost alleen wat tijd want transistors kosten zo goed als niets.

Gr,

Mattias
Mattias,

Bedoel je een transistor solderen aan een drukcontactinterface die je achter de niko knoppen plaatst?
Gaat de led dan niet enkel aan als je op de knop drukt?

Re: statusmeldingen met niko drukknoppen

Geplaatst: wo 05 aug 2009, 21:36
door bcelektrotechni
Ik heb waarschijnlijk een oplossing gevonden van WAGO. Nog wel even nakijken, maar het lijkt goed en betaalbaar te zijn.

Re: statusmeldingen met niko drukknoppen

Geplaatst: do 06 aug 2009, 07:43
door Mattias
De drukknoppen zijn potentiaalvrij als ik me niet vergis dus die kan je zo aansluiten.
Het is voor de ledjes aan te sturen dat je een transistor gebruikt. Om de 24V op je tweede paar van de buskabel als het ware te schakelen naar de ledjes dmv de lagere uitgangsspanning van de drukknopinterface. Ik dacht dat bij ABB dit maar 5V is.
Ik hoop dat dit een antwoord is op je vraag Mark.

Re: statusmeldingen met niko drukknoppen

Geplaatst: do 06 aug 2009, 07:59
door Mark
Mattias schreef:De drukknoppen zijn potentiaalvrij als ik me niet vergis dus die kan je zo aansluiten.
Het is voor de ledjes aan te sturen dat je een transistor gebruikt. Om de 24V op je tweede paar van de buskabel als het ware te schakelen naar de ledjes dmv de lagere uitgangsspanning van de drukknopinterface. Ik dacht dat bij ABB dit maar 5V is.
Ik hoop dat dit een antwoord is op je vraag Mark.
OK, dit begrijp ik. Maar je gaat dan toch nooit een statusmelding hebben? De ledjes gaan dan toch aan zolang de drukknop is ingedrukt. Als je de drukknop loslaat, gaan de ledjes terug uit.

Re: statusmeldingen met niko drukknoppen

Geplaatst: ma 10 aug 2009, 22:00
door Mattias
Er bestaan drukknopinterfaces waar je bepaalde kanalen als uitgang kan programmeren (bv USU van ABB). Het is de spanning aan die uitgang die je gebruikt om de transistor de sturen die op zijn beurt de 24V naar de ledjes geeft.
Dus uiteraard niet de ledjes schakelen via de drukknoppen want dan zou het inderdaad enkel branden als je op de knop drukt.