Nikobus kabel

Geplaatst: ma 26 okt 2009, 19:26
door filipdebeuckelaer
Wij gaan ons huis uitrusten met een knx installatie.

Weet iemand of je gebruik mag maken van nikobus kabel voor een knx installatie?

Dit zou handig zijn omdat deze is voorgemonteerd in een flexible buis.

Of hebben jullie advies voor een geschikte kabel?


Met vriendelijke groeten
Filip

Re: Nikobus kabel

Geplaatst: ma 26 okt 2009, 21:45
door bcelektrotechni
Er bestaat ook een EIB kabel in een preflex buis. De bekende groene buis.

Re: Nikobus kabel

Geplaatst: di 27 okt 2009, 18:04
door Wijnand
Ik weet niet welke kabel er precies in ligt, maar volgens mij is het dezelfde kabel, namelijk 2x2x0,8
Voor EIB zou het zelfs een 1x2x0,8 mogen zijn. Het 2e aderpaar is alleen maar voor reserve (bij kabelbreuk) of om een externe voeding op te zetten, als een deelnemer (EIB-component) dit nodig heeft en er is ter plaatse niet echt ruimte voor een 24V voeding.