Pagina 2 van 3

Re: Sturing verwarming

Geplaatst: di 06 jan 2015, 21:29
door 747driver
Voor vloerverwarming wat een traag systeem is zou ik eerder denken aan PWM.
Bv. 10 minuten aan en 5 minuten uit.

Re: Sturing verwarming

Geplaatst: di 06 jan 2015, 21:31
door nickv
747driver schreef:Voor vloerverwarming wat een traag systeem is zou ik eerder denken aan PWM.
Bv. 10 minuten aan en 5 minuten uit.
Aha :idea: En dit met een thermo elektrisch ventiel! Hier had ik nog niet bij stilgestaan ;)

Re: Sturing verwarming

Geplaatst: di 06 jan 2015, 22:19
door 747driver
En de tijden niet te kort nemen aangezien het al zo'n 2 minuten kan duren eer het ventiel open is.

Re: Sturing verwarming

Geplaatst: do 08 jan 2015, 06:46
door egfdevos
Dré schreef:Bij een standaard woning is er toch geen verdeelblok voor de verwarming met alleen radiatoren, of vergis ik me nu heel erg?
Bijna alle nieuwe woningen bij mij in de buurt hebben verdeelblokken ook voor radiatoren.
Hangt net van de installatie wijze van de w bedrijven af.

Re: Sturing verwarming

Geplaatst: di 06 okt 2015, 16:12
door nickv
Is er een zekere reden om voor 24V thermische regelventielen te kiezen ipv 230V? Ik zie namelijk dat de verwarmingsactoren om deze aan te sturen voor 230V beduidend goedkoper zijn dan de 24V varianten...

Vb.
€135,97 BUSCH-JAEGER 6254/0.6 Heizungsaktor 6-fach
€231,55 BUSCH-JAEGER 6254/0.12 Heizungsaktor 12-fach

€380,18 BERKER 75336001 Heizungsaktor 6fach Triac, 24 V AC, Ap
€574,79 BERKER 75330001 Heizungsaktor 12fach Triac, 24 V AC, Ap

Of ben ik qua functionaliteit appelen met peren aan het vergelijken? :)

Re: Sturing verwarming

Geplaatst: wo 07 okt 2015, 18:49
door egfdevos
Weet niet waarom het een beter zou zijn dan het ander voor een thermisch ventiel.

- Jouw voorbeeld is niet helemaal correct aangezien de genoemde 230V actoren voor kast montage zijn
en de 24V actoren kant en klaar zijn.

Re: Sturing verwarming

Geplaatst: do 08 okt 2015, 09:43
door nickv
Bedankt vos,

Uiteindelijk gaat het toch voor DIN-rail montage zijn. Dus economisch gezien kan ik beter de 230V regelaandrijvingen plaatsen en kabels met een iets dikkere sectie (1,5mm²?) naar de collector leggen. Misschien toch maar best ook eens naar de knxprod van beide producten kijken of er noemenswaardige verschillen zijn?

Alvast bedankt

Re: Sturing verwarming

Geplaatst: do 08 okt 2015, 11:02
door egfdevos
Vermoed dat de 24V actoren ook motor kleppen kunnen sturen en de 230V niet.

0,75mm² is zelfs nog genoeg mits we over een standaard woonhuis praten.

Re: Sturing verwarming

Geplaatst: vr 09 okt 2015, 18:26
door grindal
Kijk ook zeker eens naar MDT en ZENNIO...
Die van MDT kan zowel 24V of 230V AC sturen ( dus geen mengeling van de 2 spanningen)
nickv schreef:Is er een zekere reden om voor 24V thermische regelventielen te kiezen ipv 230V? Ik zie namelijk dat de verwarmingsactoren om deze aan te sturen voor 230V beduidend goedkoper zijn dan de 24V varianten...

Vb.
€135,97 BUSCH-JAEGER 6254/0.6 Heizungsaktor 6-fach
€231,55 BUSCH-JAEGER 6254/0.12 Heizungsaktor 12-fach

€380,18 BERKER 75336001 Heizungsaktor 6fach Triac, 24 V AC, Ap
€574,79 BERKER 75330001 Heizungsaktor 12fach Triac, 24 V AC, Ap

Of ben ik qua functionaliteit appelen met peren aan het vergelijken? :)

Re: Sturing verwarming

Geplaatst: wo 08 jun 2016, 09:41
door nickv
Ik krijg net bericht dat de OEG 512003316 (230V, normaal gesloten) thermische regelventielen in promotie zijn €8,98 / stuk ipv €12,22. Dit is wel echt goedkoop (zelfs zonder korting) vind ik. Technische data hier: https://goo.gl/0JsPqy.

Begetube thermische regelventielen zijn ook in promotie, van €39.99 naar 19.99 € / stuk. Hier heb ik nog geen technische informatie van, maar er moet toch kwalitatief of qua specificaties wel wat verschil zitten op deze ventielen neem ik aan.

De OEG kleppen zijn normaal gesloten. Het lijkt me beter om te werken met normaal open ventielen? Er vanuitgaand dat de vloerverwarming hier in België meer aan staat dan uit moet de verwarmingsactor niet zo vaak spanning op de kleppen zetten => lager verbruik, langere levensduur actor en ventielen? Of ben ik hierin verkeerd? Graag jullie advies :)