hoi hoi,
ik neem aan dat er in de HS4 van Gira wel een time pulse (object) beschikbaar is.
ik heb een minute time pulse nodig voor een counter.
waar vind ik die.
gr,
Ger
Time Pulse vraag.
Re: Time Pulse vraag.
Je kunt het op verschillende manieren aanpakken.
Als je een echte puls wilt hebben (aan, dan na x tijd uit) dan kies je module 9029. Die zit bij mij onder 'Additional Modules' en heet Oscillator. Deze stuurt een '1' bij start,na de ingestelde pulstijd een '0' en herhaalt dat na de ingestelde tijd van E2.
Onder die groep hangen nog twee modules die zoiets kunnen:
Wil je een simpele '1' na x tijd dan is de gewone watchdog module 9031 goed genoeg. Zet E2 vast op '1', zet de tijd in seconden in E1, en gebruik je uitgangssignaal als reset op E3. Deze module geeft de eerste '1' na de ingestelde tijd.
Nog simpeler is module 9030. Die stuurt een '1' bij de start van de module en steeds na x tijd, dat is dus een verschil met 9031.
Als je een echte puls wilt hebben (aan, dan na x tijd uit) dan kies je module 9029. Die zit bij mij onder 'Additional Modules' en heet Oscillator. Deze stuurt een '1' bij start,na de ingestelde pulstijd een '0' en herhaalt dat na de ingestelde tijd van E2.
Onder die groep hangen nog twee modules die zoiets kunnen:
Wil je een simpele '1' na x tijd dan is de gewone watchdog module 9031 goed genoeg. Zet E2 vast op '1', zet de tijd in seconden in E1, en gebruik je uitgangssignaal als reset op E3. Deze module geeft de eerste '1' na de ingestelde tijd.
Nog simpeler is module 9030. Die stuurt een '1' bij de start van de module en steeds na x tijd, dat is dus een verschil met 9031.
Re: Time Pulse vraag.
Thanks, gaan we proberen!!
Re: Time Pulse vraag.
...en als je het zonder modules wilt doen: gebruik een sequencer, zet na 60 seconden de puls en ook na 60 seconden (dus eronder) dat die zichzelf weer aanroept.
Wel ergens eenmalig die sequencer aanroepen.
Ik heb begrepen dat een sequencer minder overhead vergt dan een module met tijdfunctie.
Wel ergens eenmalig die sequencer aanroepen.
Ik heb begrepen dat een sequencer minder overhead vergt dan een module met tijdfunctie.