Knoppen status

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
daanfire
Berichten: 16
Lid geworden op: do 25 apr 2013, 16:02

Knoppen status

Bericht door daanfire »

Hallo,

Ik probeer hier vanalles maar krijg het niet in orde.
Het probleem is hetvolgende:
Ik heb knoppen schneider system m
drukknop schakelt, bij lang drukken dimmen (op en neer)
als ik nu de dimmer bedien via de homelynk gaan de statusleds wel aan/uit op de schakelaars maar de schakelaar staat niet juist.
BV ik schakel in aan een drukknop, schakel weer uit via de homelynk.
als ik dan via de knop wil inschakelen moet ik 2 keer duwen omdat de knop nog steeds denkt dat het licht aan is.
De statusobjecten worden nochtans wel doorgestuurd....
iemand?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Knoppen status

Bericht door egfdevos »

Heb nu even niet de tijd echt naar die knop te kijken.

Maar aangezien je 2x moet drukken, zegt mij dat al dat je er nog geen wissel schakeling van gemaakt hebt.
Dat betekent dat de knop ergens een verandering niet leest/krijgt.

Dit kan zijn door het niet goed gebruiken van het status object van de knop (als deze bestaat),
of het vergeten zijn van het zetten van de W vlag van het schakel object.
Edwin
daanfire
Berichten: 16
Lid geworden op: do 25 apr 2013, 16:02

Re: Knoppen status

Bericht door daanfire »

Ok bedankt,

Het waren inderdaad de vlaggen die niet juist stonden.