bus monitoring met enertex ip secure router
bus monitoring met enertex ip secure router
Hallo,
Zonet een Enertex IP secure router gekocht, voorlopig nog zonder het activeren van het secure gedeelte.
Ik slaag er echter niet in om bus monitoring werkend te krijgen. In ETS krijg ik bij het starten van de bus monitor steeds: "The interface does not support the connection mode."
Ik heb een simpel test projectje op mijn bureau: voeding, de IP router (die via dhcp een IP adres van mijn lan krijgt) en test aktor en sensor.
Enkel 1 TP lijn: 1.1.- en mijn router heeft het individueel adres 1.1.0. De 8 tunnels (standaard) zijn niet in gebruik.
ziet er zo uit:
enig idee hoe je bus monitoring in orde krijgt als je met zo'n IP router werkt ?
Groeten,
Nick
Zonet een Enertex IP secure router gekocht, voorlopig nog zonder het activeren van het secure gedeelte.
Ik slaag er echter niet in om bus monitoring werkend te krijgen. In ETS krijg ik bij het starten van de bus monitor steeds: "The interface does not support the connection mode."
Ik heb een simpel test projectje op mijn bureau: voeding, de IP router (die via dhcp een IP adres van mijn lan krijgt) en test aktor en sensor.
Enkel 1 TP lijn: 1.1.- en mijn router heeft het individueel adres 1.1.0. De 8 tunnels (standaard) zijn niet in gebruik.
ziet er zo uit:
enig idee hoe je bus monitoring in orde krijgt als je met zo'n IP router werkt ?
Groeten,
Nick
Re: bus monitoring met enertex ip secure router
Toch wel eerst de handleiding gelezen?
Plaatje met je "Gevonden verbindingen" met de gegevens.
+
Plaatje van je "monitor" scherm
Plaatje met je "Gevonden verbindingen" met de gegevens.
+
Plaatje van je "monitor" scherm
Edwin
Re: bus monitoring met enertex ip secure router
In de handleiding staat niets specifieks en al zeker niet over bus monitoring.
Setup: ik heb een standaard LAN met subnet 192.168.145.0/24. Mijn PC zit op 192.168.145.60 en de enetex heeft 192.168.145.65.
individueel adres router: 1.1.0. De 8 tunnel interfaces hebben 1.1.2 tem 1.1.9 als adres.
Bij bus interfaces staat er niets bij auto-discovery (is dat niet enkel voor usb interfaces?).
De interface staat als volgt geconfigureerd:
group monitor werkt wel:
echter bij bus monitor krijg ik als ik op start druk het volgende:
Error details:
Groeten,
Nick
Setup: ik heb een standaard LAN met subnet 192.168.145.0/24. Mijn PC zit op 192.168.145.60 en de enetex heeft 192.168.145.65.
individueel adres router: 1.1.0. De 8 tunnel interfaces hebben 1.1.2 tem 1.1.9 als adres.
Bij bus interfaces staat er niets bij auto-discovery (is dat niet enkel voor usb interfaces?).
De interface staat als volgt geconfigureerd:
group monitor werkt wel:
echter bij bus monitor krijg ik als ik op start druk het volgende:
Error details:
Code: Selecteer alles
Knx.Ets.TelegramRecorder.Recorder.TelegramMonitorException: The interface does not support the connection mode. ---> Knx.Bus.Common.Exceptions.ConnectorException: The requested layer is not supported
at aie.a(ConnectResponseStatusCodes A_0)
at aie.a(ConnectorMode A_0, agv A_1, CancellationToken A_2)
at aie.d.c(CancellationToken A_0)
at af3.c.c()
at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()
at System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
at af3.a(agv A_0, Action`1 A_1, Action`1 A_2)
at aie.a(ConnectionTypes A_0, ConnectorMode A_1, Action`1 A_2)
at aie.hg(ConnectorMode A_0)
at Knx.Falcon.Bus.a(ConnectorMode A_0, Boolean& A_1)
at Knx.Falcon.Bus.a(ConnectorMode A_0)
at Knx.Falcon.Bus.r()
at Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Connection.<OpenBusmonConnection>b__49_0(FalconOpenParameters openParams)
at Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.FalconWrapper.CallFalconMethodWithOpenParametersAndRetryWithMacIfPossible(Action`1 action, FalconOpenParameters openParameters, Boolean checkUserLogin)
at Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Connection.OpenBusmonConnection()
at Knx.Ets.TelegramRecorder.Recorder.FalconReceiver.Start(IMonitorConnectionService connectionService, ConnectorParameters openParams, Boolean isDefaultConnection, Boolean busmonMode)
at Knx.Ets.TelegramRecorder.Recorder.TelegramRecorder.RecordStart(ConnectorParameters openParameters, Boolean isDefaultConnection, Boolean busmonMode)
at Knx.Ets.TelegramRecorderView.ViewModel.MonitorViewModel.<get_Start>b__59_0()
--- End of inner exception stack trace ---
at Knx.Ets.TelegramRecorderView.ViewModel.MonitorViewModel.<get_Start>b__59_0()
Nick
Re: bus monitoring met enertex ip secure router
antwoord van Enertex zelf ontvangen:
ik vraag me af of er geen software is die via een interface connectie kan maken en zich dan deze functie kan invullen. echter nog niets gevonden tot nu toe.a device switching to busmonitor mode is not able to send to the bus. As this is not a desired operation mode for a KNX Router with additional tunnel connections, this mode can not be used with the Router.
Re: bus monitoring met enertex ip secure router
Ook een ip-interface/router zou hij normaal zelf moeten vinden.
Dus daar gaat het al fout.
Laten we eerst eens kijken of hij in je netwerk te vinden is.
<windows toets> of start knop
type "cmd" enter
Opdrachtprompt komt tevoorschijn.
type daar "ping 192.168.145.65" enter
Als het goed is krijg daar een antwoord op terug van:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
en tijden van 1ms
Als dat allemaal werkt.
Dan kunnen we nog de interface handmatig toevoegen.
Groene plus naast geconfigureerd interfaces.
Alles invullen..
en op "Test" drukken. Links van "Test" knop staat er dan een groene "Ok"
Ook gelijk voor een tunnel nog een verbinding maken.
Daarna
In het monitor venster kun je onafhankelijk van het project een interface kiezen.
Probeer daar de standaard of de tunnel verbinding.
Dus daar gaat het al fout.
Laten we eerst eens kijken of hij in je netwerk te vinden is.
<windows toets> of start knop
type "cmd" enter
Opdrachtprompt komt tevoorschijn.
type daar "ping 192.168.145.65" enter
Als het goed is krijg daar een antwoord op terug van:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
en tijden van 1ms
Als dat allemaal werkt.
Dan kunnen we nog de interface handmatig toevoegen.
Groene plus naast geconfigureerd interfaces.
Alles invullen..
en op "Test" drukken. Links van "Test" knop staat er dan een groene "Ok"
Ook gelijk voor een tunnel nog een verbinding maken.
Daarna
In het monitor venster kun je onafhankelijk van het project een interface kiezen.
Probeer daar de standaard of de tunnel verbinding.
Edwin
Re: bus monitoring met enertex ip secure router
Vergeet voorgaande bericht.
Behalve het deel van het handmatig aanmaken van de tunnelverbindingen.
Gebruik nu eens voor de bus-monitor een andere verbinding als voor de groepen monitor.
Behalve het deel van het handmatig aanmaken van de tunnelverbindingen.
Gebruik nu eens voor de bus-monitor een andere verbinding als voor de groepen monitor.
Edwin
-
- Berichten: 312
- Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53
Re: bus monitoring met enertex ip secure router
Een KNXnet/IP Router zal inderdaad geen Busmonitoring ondersteunen. Hij heeft maar één enkele Data Link Layer, die voor al z'n functionaliteit wordt gebruikt. De definitie van de Busmonitor is momenteel dat als die Data Link Layer in Busmonitor Mode draait, dat dan er niet kan worden verzonden worden. Aangezien een (KNXnet/IP) Router uiteraard moet kunnen zenden om z'n job te doen, is de Busmonitor Mode verboden bij dit soort apparaten.
Re: bus monitoring met enertex ip secure router
Laat ik nu net een router gebruiken die dat wel kan en daarom er helemaal niet meer bij stil gestaan dat de meeste dat niet kunnen idd.KNX_Steven schreef: ↑do 25 jul 2019, 07:14Een KNXnet/IP Router zal inderdaad geen Busmonitoring ondersteunen. Hij heeft maar één enkele Data Link Layer, die voor al z'n functionaliteit wordt gebruikt. De definitie van de Busmonitor is momenteel dat als die Data Link Layer in Busmonitor Mode draait, dat dan er niet kan worden verzonden worden. Aangezien een (KNXnet/IP) Router uiteraard moet kunnen zenden om z'n job te doen, is de Busmonitor Mode verboden bij dit soort apparaten.
Edwin
Re: bus monitoring met enertex ip secure router
Had ook al filmpjes gezien waarbij men andere routers gebruikt en bus monitoring wel werkt.
De Enertex IP secure router is een vrij nieuw product en ik ben net mijn eigen nieuwe installatie aan het opbouwen. Ik heb nog getwijfeld tussen de MDT of de Enertex.
Ik zal dan nog maar een extra device bestellen: iemand een tip met welk device ik wel bus monitoring kan doen ? een IP device dus en geen USB.
Of zou elke IP interface dit dan moeten kunnen (ipv router) ?
Groeten,
Nick
De Enertex IP secure router is een vrij nieuw product en ik ben net mijn eigen nieuwe installatie aan het opbouwen. Ik heb nog getwijfeld tussen de MDT of de Enertex.
Ik zal dan nog maar een extra device bestellen: iemand een tip met welk device ik wel bus monitoring kan doen ? een IP device dus en geen USB.
Of zou elke IP interface dit dan moeten kunnen (ipv router) ?
Groeten,
Nick