Pagina 1 van 1

Soft-uit

Geplaatst: vr 08 okt 2010, 08:57
door B&A
Beste programmeurs,

Gira - Universele dimactor viervoudig 210 W REG (1043 00)

Op deze actor zit een soft-aan + soft-uit functie. Hiervan zou ik graag de soft-uit functie van willen gebruiken. Deze kan vrijgegeven worden bij vrijgaven. Wanneer ik deze functie volledig vrijgeef kan ik instellen:
Soft-UIT functie: Ja
- Tijd voor dimstap soft-UIT seconden (0...59)
- Miliseconden (1...99*10)

Heb diverse waardes geprobeerd, maar bij alle waardes, hoog of laag gaat de actor niet uit (zonder soft-uit, gaat deze wel uit).

Wie weet waar dit aan kan liggen?

Re: Soft-uit

Geplaatst: zo 17 okt 2010, 22:17
door Wijnand
Is dit niet gewoon je dim-down snelheid? (4-bit functie)

Re: Soft-uit

Geplaatst: zo 07 nov 2010, 10:56
door speedyx
misschien een rare oplossing
wis eens je totoale dimmer compleete ondlading
en programmeer hem dan eens volledig opnieuw
heb als eens eerder zo'n akkefietje gehad

hoop je te hebben geholpen ermee

Re: Soft-uit

Geplaatst: di 01 mar 2011, 17:38
door 747driver
@B&A, is het gelukt?

Re: Soft-uit

Geplaatst: vr 04 mar 2011, 10:51
door KNX_Steven
Hoe wil je hem "soft uit" laten gaan? Door uit te schakelen of door uit te dimmen? Ttz. wat stuurt je sensor?
Bepaalde dimmers laten (ik dacht om veiligheidsredenen) niet toe dat een dimmer uit gedimd wordt. Je kan maar dimmen tot bvb. 5 %. Verdere dim bevelen hebben geen effect. Soms kan je dit instellen.

Een 1 bit uit schakelcommanda zal hem wel uitschakelen, met soft uit.

Re: Soft-uit

Geplaatst: vr 04 mar 2011, 10:55
door oNNoZeLe
mijn berker dimmer actor heeft daar gewoon een instelling voor..

softON en softOFF.