Aan/Uit status na dimwaarde

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
pierke
Berichten: 14
Lid geworden op: di 26 okt 2010, 16:27

Re: Aan/Uit status na dimwaarde

Bericht door pierke »

Marc,

Ik heb het nog niet 100%.

Dimmen via de visualisatie gaat prima, ook via de taster, maar.....
Als ik de taster + of - dimmen geef dan past de visualisatie zich niet aan.
Kun je mij de instellingen van de GA eens doorgeven via een schermprint. Ook de instellingen van GPA.
Dan kan ik het eens vergelijken.

Ik zou graag de terugmelding naar de visualisatie ook 100% hebben.


Alvast dank

Peter
egfdevos
Berichten: 1418
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Aan/Uit status na dimwaarde

Bericht door egfdevos »

pierke schreef:
za 15 aug 2020, 11:50
Dimmen via de visualisatie gaat prima, ook via de taster, maar.....
Als ik de taster + of - dimmen geef dan past de visualisatie zich niet aan.
Kun je mij de instellingen van de GA eens doorgeven via een schermprint. Ook de instellingen van GPA.
Dan kan ik het eens vergelijken.
Lijkt erop dat je in de visu de status uit de bus niet leest.
1 Word de status over de bus gestuurd?
2 Heb je de status GA van de bus in visu gekoppeld?
Edwin
pierke
Berichten: 14
Lid geworden op: di 26 okt 2010, 16:27

Re: Aan/Uit status na dimwaarde

Bericht door pierke »

Edwin,

Mijn configuratie ziet er zo uit:
Afbeelding

https://photos.google.com/search/_tra_/ ... 8OsfZBeKSJ

Het probleem staat ook in de afbeelding beschreven. (Ik kreeg helaas de afbeelding niet direct in het bericht)
Er blijft nu dus nog een klein probleempje dat ik helaas niet gevonden krijg.
Welke Flag staat niet goed???

Ik hoop dat je me kunt helpen

Alvast dank
egfdevos
Berichten: 1418
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Aan/Uit status na dimwaarde

Bericht door egfdevos »

Plaatje niet weer te geven.

:idea:
pierke schreef:
za 15 aug 2020, 16:28
(Ik kreeg helaas de afbeelding niet direct in het bericht)
"Bijlagen" > "bestand toevoegen" > "Plaats in tekst"

:?: Zie je in de Groeps Monitor de dim status voorbij komen?
Edwin
pierke
Berichten: 14
Lid geworden op: di 26 okt 2010, 16:27

Re: Aan/Uit status na dimwaarde

Bericht door pierke »

Edwin,

Ik zie zowel de GA 2/4/11 als 2/3/11 in de monitor met daarbij de percentages.
Nu nogmaals het plaatje. (Voorbeeld is voor mij nu zichtbaar)

Afbeelding.

Ik wacht in spanning je reactie af.

mvg
Peter
Marc78
Berichten: 16
Lid geworden op: ma 03 aug 2020, 23:45

Re: Aan/Uit status na dimwaarde

Bericht door Marc78 »

Hoi Peter,

Je afbeelding is nog steeds niet te zien :?

Dit zijn mijn settings op mijn dimmer, GA's en X1. Als ik me goed herinner kreeg ik het werkend nadat ik Communicatieobject Status Dimwaarde vrijgeven op ja had gezet in de dimmer en hier het goede GA aan had gekoppeld, zie afbeeldingen:
pierke
Berichten: 14
Lid geworden op: di 26 okt 2010, 16:27

Re: Aan/Uit status na dimwaarde

Bericht door pierke »

Dank je voor de info.

Ik kan er de komende dagen niet mee aan de slag omdat ik weg ben.
Ik kom er later op terug.

Peter
pierke
Berichten: 14
Lid geworden op: di 26 okt 2010, 16:27

Re: Aan/Uit status na dimwaarde

Bericht door pierke »

Hoi Edwin,

Ik heb jouw instellingen geprobeerd, maar de X1 komt dan in de problemen. Aan/Uit werkt dan helemaal niet. (Ook niet via de taster)
Dit zijn mijn instellingen waarmee het werkt, alleen gaat de statusled op de schakelaar niet altijd aan.
Voorbeeeld 1: Status is uit
Klik op op + of _ in de visu dan schakelt de led in. Druk ik bij de uit stand op een willekeurig percentage dan gaat de led NIET aan
Voorbeeld 2: Status is uit
Scxhakel ik vanuit de taster via dimmen omhoog dan gaat de led ook niet aan. Bij korte puls dus wel naar de vooraf ingestelde waarde van 40%.

Nogmaals een poging voor de afbeelding. (Ik zie nu pas dat deze functie onderin staat)
2020-08-15 dimmen via Visu.jpg
2020-08-15 dimmen via Visu.jpg (198.45 KiB) 7156 keer bekeken
Hopelijk zien jullie de oplossing.

mvg
Peter
egfdevos
Berichten: 1418
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Aan/Uit status na dimwaarde

Bericht door egfdevos »

dimmen.jpg
dimmen.jpg (107.83 KiB) 7152 keer bekeken
Het is beter om pas een vlag te verzetten als je het bijbehorende gedrag nodig hebt.
Nu ben je problemen aan het creëren voor jezelf in de toekomst.
Edwin
pierke
Berichten: 14
Lid geworden op: di 26 okt 2010, 16:27

Re: Aan/Uit status na dimwaarde

Bericht door pierke »

Edwin,

Ik was ondertussen al zover gekomen dat ik zag dat de Terugmelding dimmen en Terugmelding schakelen op het punt van de T-vlag verschilden. Bij dimmen kreeg ik namelijk wel de juiste visu.
Ik heb de T-vlag gezet en inderdaad nu gaat de led wel aan en uit in alle situaties.

Voor de volledigheid nog even de schakelaar.
2020-08-22 Schakelaar 8V instellingen.jpg
2020-08-22 Schakelaar 8V instellingen.jpg (113.91 KiB) 7146 keer bekeken
Bedankt voor je tip, het is een kwestie van logisch denken en in de gaten krijgen hoe de functies werken.
Ik zag in de monitor ook niet het adres 2/1/11 zichtbaar.

Peter
Plaats reactie