Taster als trigger naar GPA Logica

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
Marc78
Berichten: 16
Lid geworden op: ma 03 aug 2020, 23:45

Taster als trigger naar GPA Logica

Bericht door Marc78 »

Hallo,

Ik zou graag wat hulp hebben bij het volgende:

Voor mijn zonwering heb ik logische regeling gemaakt in GPA welke werkt naar behoren, behalve een ding...

De zonwering werkt op zonnestand en lichtsterkte. Ik heb ook een knop om tijdelijk de regeling te onderbreken als je bv een raam open wilt. In de smartphone app werkt deze knop prima maar ik krijg een fysieke taster niet werkend.

GA Schakelen: 4/3/0
GA Status: 4/3/1

Taster knop: GA 4/3/0 en 4/3/1 (C R W T data type Switch)
Taster LED: GA 4/3/0 en 4/3/1

Knop in app GA 4/3/0 en 4/3/1

Ingangsbouwsteen in logica: GA 4/3/0 en 4/3/1

Knop in app aan: Screens gaan omhoog en indicatie LED in taster brandt, deze ontvangt dus wel de status

Knop op taster aan, LED op taster brandt, in app niet en screens gaan niet omhoog

In ETS Diagnose zie ik dat de taster en de knop in de app dat beiden het signaal wel versturen.

Als ik de logica koppel aan het GA van een lamp werkt het wel als ik de lamp schakel.

Hoe krijg ik mijn taster gekoppeld aan het logica blad in GPA?

Ik zie graag jullie reacties tegemoet!
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Taster als trigger naar GPA Logica

Bericht door egfdevos »

Test je taster eerst eens met een enkele or poort in de GPA en niet gelijk met je complexe logica. Denk dat je dan al gaat ziet waar het fout gaat.

Waarom is taster knop verbonden met 4/3/1 ?
Waarom is taster LED verbonden met 4/3/0 ?
Edwin
Marc78
Berichten: 16
Lid geworden op: ma 03 aug 2020, 23:45

Re: Taster als trigger naar GPA Logica

Bericht door Marc78 »

Bedankt voor je snelle reactie!
egfdevos schreef:
vr 27 aug 2021, 06:35
Waarom is taster knop verbonden met 4/3/1 ?
Zodat de taster de status ontvangt, of kan dat ook anders?
egfdevos schreef:
vr 27 aug 2021, 06:35
Waarom is taster LED verbonden met 4/3/0 ?
Bij alleen 4/3/1 gaat de LED niet branden (Aangestuurd via apart LED object)

Ik heb een simpele setup gemaakt, zie bijlages, hier werkt de taster ook niet.

Taster is een Gira Tastsensor 3 Komfort 6 voudig icm een X1
Bijlagen
Logica blad GPA
Logica blad GPA
Logic.jpg (63.36 KiB) 4072 keer bekeken
GA settings GPA
GA settings GPA
GA_GPA.jpg (130.24 KiB) 4072 keer bekeken
GA in ETS
GA in ETS
GA.jpg (128.61 KiB) 4072 keer bekeken
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Taster als trigger naar GPA Logica

Bericht door egfdevos »

Wat er gebeurd is dat de drukknop een 1 naar 4/3/0 stuurt.
Dat is de trigger voor de logische ingang om de status van 4/3/1 te lezen en DEZE te sturen naar de OF poort.
Daar deze op dat moment nog 0 is word een 0 doorgestuurd naar de OF poort.

Maak van die ingang 4/3/0 4/3/0 en dan werkt het.
Edwin
Marc78
Berichten: 16
Lid geworden op: ma 03 aug 2020, 23:45

Re: Taster als trigger naar GPA Logica

Bericht door Marc78 »

Dat is hem, bedankt voor de hulp!