Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt niet

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni

Bericht door KNX_Steven »

Normaal gezien moet elke KNX RS232-interface, elke KNX USB-interface en elke KNXnet/IP Tunnelling server voldoen. In case of doubt: vraag de fabricant.
Aurora
Berichten: 5
Lid geworden op: za 20 nov 2010, 15:01
Contacteer:

Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni

Bericht door Aurora »

hier dan een update (wat langer dan gehoopt ivm ziekte aan deze kant)
bij navraag bij de leverancier bleek dat de PSU helemaal geen choke bevatte, dit terwijl het wel op de bestel aanvraag (en bevestiging) stond.
die hebben ze ons vorige week geleverd en nu werkt uiteindelijk het geheel dus wel; rechtstreeks via een RS232 buscoupler
we gaan dus vanaf hier weer vrolijk verder :D
bedankt voor jullie reacties!!
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni

Bericht door 747driver »

En jij bedankt voor het laten weten wat het euvel was!
Begrijp ik nu goed dat de voeding het signaal dus min of meer kortsloot doordat deze geen choke bevatte?
Aurora
Berichten: 5
Lid geworden op: za 20 nov 2010, 15:01
Contacteer:

Re: Wel bus verbinding - maar programmeren deelnemer lukt ni

Bericht door Aurora »

747driver schreef: Begrijp ik nu goed dat de voeding het signaal dus min of meer kortsloot doordat deze geen choke bevatte?
Inderdaad daar lijkt het wel op. Met de bewuste voeding (SV-2 van EibMarkt) is er geen verbinding tussen de controller (IF-RS232 ook van EibMarkt, zowel op normaal en FT1.2 protocol) en de rest van het systeem mogelijk.

nogmaals bedankt voor jullie advies en hulp