Ik heb een Zennio MAXinBOX 8 v3. Hier wil ik een automatische uitschakeling van de kelderverlichting op configureren zodat het licht uitschakelt na 20 min.

Ik ga naar Parameters > Outputs > Configuration > Output 3
- bij Configuration: check ik "Timers" aan
- bij Timers: zet ik een ON Duration voor 20 min
Vervolgens koppel ik Timer group object met de schakelaar.

Dus als ik via de schakelaar de verlichting aan doet, gaat die automatisch uit na 20 min. Perfect !

Maar ik zou enkele seconden voor het verstrijken van die 20 minuten geïnformeerd worden dat ik terug op de schakelaar moet drukken als ik langer licht heb. Als het licht uitvalt, zit ik immers in het donker in de kelder, en dat is niet veilig.

In de parameters zie ik ook "Warning Time" en "Flashing" staan. Kan ik hiermee iets doen? Hoe moet ik dat best configureren?

Ivan

Re: Warning bij automatische uitschakeling van verlichting

Geplaatst: wo 30 mar 2022, 19:20
door brammetje
Warning time gebruiken. Als deze op 0 staat, is er geen waarschuwing. Zet deze op bijvoorbeeld 20 seconden, dan zal na het verstrijken van de 'aan' tijd van 20 minuten het licht ongeveer 10 keer uit/aan gaan voordat het definitief uit gaat - tenzij je voor het verstrijken van die tijd weer op de knop gedrukt hebt.
Als je voor het verstrijken van de 20 minuten het licht handmatig (met de knop dus) uitschakelt, dan gaat het zonder te knipperen gelijk uit (tenzij je een uitschakelvertraging ingesteld hebt, dan is het na de uitschakelvertraging).

Re: Warning bij automatische uitschakeling van verlichting

Geplaatst: do 31 mar 2022, 18:22
door rubbens16
En moet ik dan dat warning object koppelen met iets?

Re: Warning bij automatische uitschakeling van verlichting

Geplaatst: do 31 mar 2022, 19:11
door brammetje
Voor zover ik weet niet. Zet de waarschuwingstijd op 10 of 20 seconden, en je duration als test op 40 of 60 seconden, druk op de knop en bekijk het resultaat. Er zou geen aparte input voor moeten zijn, de waarschuwing zit gekoppeld aan de 'simple timer'.