Pagina 1 van 1

busdeelnemer in program mode die niet meer bestaat in het project

Geplaatst: do 16 mar 2023, 22:22
door DRJTECH
Beste leden,

Ik heb in een installatie een busdeelnemer die in programmatie blijft staan ook al is deze niet meer aangesloten in de installatie. Als ik de deelnemer terug aansluit (en de program actief zet) zie ik het adres *2 staan in de diagnose. Ik kan bijgevolg ook geen nieuwe deelnemers toevoegen omdat er dan steeds 2 in program staan. In het project zitten een hoofdlijn en 2 lijnen telkens met lijnkoppelaar en een extra interface /router per lijn. Iemand een idee?

Alvast bedankt

Re: busdeelnemer in program mode die niet meer bestaat in het project

Geplaatst: vr 17 mar 2023, 05:22
door Dré
lijkt er dan toch op dat een andere deelnemer is die in programmeer modus staat, dat kan niet anders.

je kunt proberen om de knx voeding te resetten en kijken of het dan wel lukt.

heb je via ets gecheckt wel adres in programeermodus staat?

Re: busdeelnemer in program mode die niet meer bestaat in het project

Geplaatst: ma 27 mar 2023, 20:47
door DRJTECH
Ik heb via ets een busdeelnemer 1.1.22 die in prog mode blijft staan, ik weet heel zeker dat deze niet meer in de installatie zit. Ook herstarten van het systeem lost dit niet op. Er is ook geen enkele andere busdeelnemer in prog mode staat. Ik heb alles intussen na gekeken.