2 kanalen schakelen / verwarming sturen

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Rutger
Berichten: 60
Lid geworden op: di 20 mar 2012, 22:18

Re: 2 kanalen schakelen TS3 / Zennio

Bericht door Rutger »

Foto's toegevoegd
Laatst gewijzigd door Rutger op zo 08 jul 2012, 17:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Rutger
Berichten: 60
Lid geworden op: di 20 mar 2012, 22:18

Re: 2 kanalen schakelen TS3 / Zennio

Bericht door Rutger »

Probleem met de verwarming is opgelost, Ik had gebruik gemaakt van een DC voeding. Dat werkt niet.
747driver schreef:Ah, je schreef in je eerste posting "schakelen met 1 drukker".
Ging er van uit dat je daarmee een button bedoelde en de Toggle functie zou gaan gebruiken.
Wat bedoel je met "een 2 kanaals van de rocker"?
Wat bedel je überhaupt met kanalen, afzondelijke lichtkringen?
Een screenshot van de parameters - Operation concept zou het wat duidelijker maken.
2 kanaals is 2 kanalen schakelen met 1 rocker. Met drukker bedoel is 1 van de 2 knoppen van de rocker.
een kanaal is 1 relay van een actor.
En dit word door de fabrikant ook zo omschreven dus dacht dat het wel een beetje algemeen was.