Communicatie tussen ETS4 en BJ 6136-100C

Geplaatst: za 25 mei 2013, 12:32
door Peter.M
Mijn BJ Controlpanel 6136-100C-102 weigert met ETS te praten.

Als ik de configuratie via de bus probeer te uploaden herkent ETS het adres niet.
In ETS heeft het control panel 0.0.10 meegekregen. (control panel heeft standaard IP adres 15.15.255)
Bij eerste toekenning van het adres vraagt ETS om de programmeerknop in te drukken.
Het controlpanel heeft geen programmeerknop maar EIB modus activeren werkt ook niet.

Bij programmeren via SD kaart ziet het control panel geen enkele file op de kaart.

Hoe breng ik communicatie tot stand?

Re: Communicatie tussen ETS4 en BJ 6136-100C

Geplaatst: za 25 mei 2013, 13:04
door 747driver
Heb je de RCP Tool (software) geïnstalleerd op je PC?

Re: Communicatie tussen ETS4 en BJ 6136-100C

Geplaatst: za 25 mei 2013, 18:33
door Peter.M
747driver,
Deze heb ik geinstalleerd,

hij staat in de directory C/program files/ EIB programs/ RCP tool

Re: Communicatie tussen ETS4 en BJ 6136-100C

Geplaatst: za 25 mei 2013, 19:02
door 747driver
Tja, neem aan dat je de commissioning aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing (th_6136_100C-102_500_eng_ABB_V304.pdf) precies hebt opgevolgd.
Als dat het geval is zou ik er niet veel tijd meer aan besteden en gewoon ABB even bellen.

Re: Communicatie tussen ETS4 en BJ 6136-100C

Geplaatst: di 28 mei 2013, 14:46
door Peter.M
De oplossing is simpeler dan gedacht.
ABB/BJ 6136 leest geen HC kaartjes.
Gebruik en ouderwets kaartje met een maximale capaciteit van 1 GB.

Deze zijn niet meer te krijgen, ABB heeft mij een 1GB kaartje gestuurd.
Prima service, het werkt nu probleemloos.

Re: Communicatie tussen ETS4 en BJ 6136-100C

Geplaatst: di 28 mei 2013, 18:24
door 747driver
Dat is inderdaad een prima service van ABB.
Mooi dat het nu wel werkt.