Lukt niet om adres naar load switch te downloaden?

Geplaatst: do 12 sep 2013, 21:12
door peterdm
Mijn testopstelling en testproject zijn klaar, maar het downloaden faalt. Opstelling:
  • Siemens 5WG1 125-1AB22 voeding
  • Siemens 5WG1 148-1AB22 IP interface
  • Siemens 5WG1 510-1AB03 load switch
Er hangt 1 lamp aan kanaal A van de load switch. Het lukt om de lamp manueel aan en uit te schakelen (via het kleine noodschakelaartje op de load switch).

In ETS4 heb ik een testproject klaar, en ik wil nu adres 1.1.1 downloaden naar de load switch. Ik zet de load switch in programming mode, downloaden begint, maar op het einde faalt het:

Code: Selecteer alles

The address of the device was successfully programmed but the final check of this procedure failed.

Please check the topology.

You may need to switch off programming mode (LED) manually.
Als ik in "Topology" op de load switch klik, staat er volgende waarschunwing:

Code: Selecteer alles

Attention: Please adjust device otherwise maloperation
Er is dus blijkbaar iets mis met de topology... Wat zie ik over het hoofd?

Re: Lukt niet om adres naar load switch te downloaden?

Geplaatst: do 12 sep 2013, 23:32
door pvhuf
Ben je zeker van de configuratie van je IP interface? Heeft die een correct IP adres?

Re: Lukt niet om adres naar load switch te downloaden?

Geplaatst: vr 13 sep 2013, 10:39
door peterdm
De IP interface heeft het IP adres 192.168.0.195 toebedeeld gekregen van mijn DHCP server, wat er perfect normaal uitziet. Dat staat correct opgelijst bij "Configured connections" in ETS4. Er staat ook bij "Individual address: 15.15.255"... Ik weet niet of dat normaal is? Ik heb dat zelf nooit ingesteld... Misschien is dat wel het probleem...

Re: Lukt niet om adres naar load switch te downloaden?

Geplaatst: vr 13 sep 2013, 10:59
door peterdm
'k Heb het gevonden. 't Was inderdaad mijn IP interface die niet geprogrammeerd was. Ik moest eerst de IP interface aan mijn topologie toevoegen en er een adres naar downloaden. Daarna lukte het wel om een adres naar de load switch the downloaden.

Re: Lukt niet om adres naar load switch te downloaden?

Geplaatst: vr 13 sep 2013, 11:18
door 747driver
15.15.255 zou meestal het fabrieksadres zijn waarmee devices worden geleverd.
In mijn installatie heeft m'n voeding fysiek adres 1.1.-
De USB interface 1.1.1 en de IP interface 1.1.2