The tunneling server is available in general but does not ac

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
CoNiO
Berichten: 11
Lid geworden op: di 20 aug 2013, 22:39

The tunneling server is available in general but does not ac

Bericht door CoNiO »

Iemand een idee wat dit wil betekenen?

The tunneling server is available in general but does not accept more connections
at this point of time.

Ik heb een IP router gekocht, en wil via deze interface connecteren naar mijn installatie.

Ik ga in ETS4 naar Settings / Communications / en selecteer daar mijn IP router
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: The tunneling server is available in general but does no

Bericht door 747driver »

Ik gebruik een Siemens N148/21 IP interface welke dezelfde foutmelding in ETS3 geeft wanneer ik reeds een verbinding ermee heb met een ander apparaat.
Welk merk/type inferface gebruik jij?
Volgens deze site kun je met tunneling slechts 1 verbinding hebben.
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: The tunneling server is available in general but does no

Bericht door KNX_Steven »

Dit wil zeggen dat ETS via broadcast gevonden heeft dat de Tunnelling Server er is, maar dat wanneer ETS probeert een Tunnelling verbinding op te bouwen, dat de Tunnelling Server dit weigert. Typisch is dat omdat de server al z'n bruikbare verbindingen al heeft opgebruikt. Dit aantal is afhankelijk van de implementatie, maar er zijn implementaties die er maar ééntje voorzien.