Aansturing dampkap

Algemene vragen en opmerkingen betreffende een EIB-KNX installatie.
GeryDk
Berichten: 7
Lid geworden op: di 27 okt 2020, 18:36

Re: Aansturing dampkap

Bericht door GeryDk »

Inmiddels is de dampkap beschikbaar met domotica sturing.
Op mijn dampkap komt alles apart naar buiten

- 230V voor de transformatie van de lichtjes (kan je gewoon op een schakel actor zetten)
- 230V voeding voor de motor (gewoon aan te sluiten op een stroombron)
- 4 aderige domotica sturing (geel 0-10V input / blauw: GND - / Rood +10V DC output / Wit: niet in gebruik)



Hoe ik het interpreteer stuurt de sturing zelf 10V uit, wat je 'extern' kan regelen/moduleren van 0 tot 10V op de input om de motor te regelen.
Ik ben nog op zoek naar een actor die dat gaat doen.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Aansturing dampkap

Bericht door egfdevos »

0-10V dimactor gebruiken.
Schakelcontact aansluiting hiervan niet gebruiken.
(Misschien mogelijk wel bruikbaar als deze onafhankelijk van de dimming werkt.)

0-10V aansluiting van de dimmer is niks anders als een regelbare weerstand.
Hierop de rode en gele draden aansluiten.
Edwin
GeryDk
Berichten: 7
Lid geworden op: di 27 okt 2020, 18:36

Re: Aansturing dampkap

Bericht door GeryDk »

egfdevos schreef:
vr 29 apr 2022, 06:21
0-10V dimactor gebruiken.
Schakelcontact aansluiting hiervan niet gebruiken.
(Misschien mogelijk wel bruikbaar als deze onafhankelijk van de dimming werkt.)

0-10V aansluiting van de dimmer is niks anders als een regelbare weerstand.
Hierop de rode en gele draden aansluiten.
inderdaad, hier was ik ook al achter. Via Venduro zelf heel goede support gekregen (heb rechtstreeks adres van persoon die hiervoor verantwoordelijk is.)
Deze ochtend dampkap getest (werkt), ik ga een MDT AIO-0410V.01 actor gebruiken :-)

ik heb de documentatie, maar het forum laat geen bijlagen meer toe :( wou enkel maar een update in het topic zetten gezien het zeer nuttig kan zijn.

(lampjes in de dampkap overigens ook apart als 3G15 aan te sluiten op een andere schakel actor :D
turnavies
Berichten: 1
Lid geworden op: ma 09 jan 2023, 20:10

Re: Aansturing dampkap

Bericht door turnavies »

Hi Gery,

zie je kans mij in contact te brengen met uw contact bij Venduro, en mij de documentatie te bezorgen?
Ik probeer hetzelfde te realiseren als u gedaan heeft.

Groeten,
Thomas
GeryDk
Berichten: 7
Lid geworden op: di 27 okt 2020, 18:36

Re: Aansturing dampkap

Bericht door GeryDk »

Zie prive bericht voor contact info.

Let wel, men maakt bij Venduro 2 varianten van die dampkap, een met mogelijkheid tot sturing en een zonder (met afstandsbediening)
Ik gebruik de MDT Analog In-/Output 4-fold, MDRC voor de sturing.
Plaats reactie