Pagina 2 van 3

Re: Aansturing dampkap

Geplaatst: ma 22 aug 2016, 20:47
door wth
@koen_db.

Hoi Koen; ik heb ook die gira 2171 voor het aansturen van de dampkap.
Nu, ik krijg de dampkap echter niet aan de praat.

Mag ik u kort vragen hoe u dit hebt gedaan?

Ik heb de actor ingesteld als speed controller.
Daarna heb ik in eerste instantie het object "switching" gekoppeld aan een drukknop.
Daarbij heb ik een kant van de drukknop gebruikt om de dampkap te starten.
De rechterkant van de drukknop zou me moeten toelaten de dampkap te stoppen.

Manueel de dampkap bedienen vanop de actor doet het ook niet (nodige lichtjes knipperen wel).

Dank bij voorbaat!
Cheers
Wim

Re: Aansturing dampkap

Geplaatst: ma 22 aug 2016, 22:58
door egfdevos
Het is de bedoeling dat je alleen de dampkap motor aanstuurt.
Niet alle mogelijk andere motor elektronica/verlichting in de dampkap

Re: Aansturing dampkap

Geplaatst: wo 24 aug 2016, 09:48
door koen_db
Ik zal deze avond eens een paar screenshots nemen van de programmatie.

Re: Aansturing dampkap

Geplaatst: wo 24 aug 2016, 13:16
door wth
Hoi heren

Alvast bedankt om te reageren.
De bedoeling is inderdaad dat ik enkel de motor van de dampkap aanstuur.

Cheers
Wim

Re: Aansturing dampkap

Geplaatst: do 25 aug 2016, 20:31
door koen_db
Sturing gebeurt op de simpelste manier manueel vanuit een push button sensor:
2016-08-25 20_27_09-ETS5.png
2016-08-25 20_27_09-ETS5.png (92.39 KiB) 26671 keer bekeken
links aan / rechts uit.
Er is niet echt veel dat je verkeerd kunt doen: neuter doorverbinden naar de 2171 en de dampkap, fase naar de 2171 en gedimde fase van daar verder naar de dampkap.
Je heb hopelijk het model die dimbaar is en niet het model met afstandsbediening.

Re: Aansturing dampkap

Geplaatst: do 25 aug 2016, 22:30
door wth
Hoi Koen

Hartelijk dank! Ik probeer dat komend weekend 'ns. Ik heb inderdaad de dimbare.
Ik laat u sowieso iets weten!

Cheers
Wim.

Re: Aansturing dampkap

Geplaatst: za 27 aug 2016, 14:23
door wth
Hoi Koen

Ondertussen blijkt dat de motor kortstondig naar 100% gaat - je hoort die ook even opstarten -(zie bijgevoegde screenshot 13h56), om dan meteen terug te vallen op 0%.

Ik heb nog een screenshot (14h18) toegevoegd waarbij ik ook de object Load Type en short-circuit terug laat melden (mocht dat een meerwaarde zijn).

Dank alvast om hier effort in te willen steken.

Cheers
Wim.

Re: Aansturing dampkap

Geplaatst: za 27 aug 2016, 19:31
door egfdevos
:idea: Stel je drukknop (wip) eens in als dimmer.

Als je behalve aan/uit schakelt ook eens de snelheid verhoogd vermoed ik dat hij gewoon werkt.

Aangezien hij als speed controller ingesteld staat. Zal hij altijd eerst naar 100% gaan (belangrijk) en daarna terug naar de gewenste waarde.
Deze is zoals ik uit het plaatje haalt in jouw geval 0-1%.Dit is waarschijnlijk te laag om de motor door te laten draaien.

Even proefondervindelijk uitvinden wat zijn echte minimum snelheid (waarde) is en hier een klein beetje bij optellen i.v.m. slijtage etc. en deze dan instellen.

Tip: Voor dit soort testen groeps monitor gebruiken anders word je gek van de kleurtjes.
Ik neem aan dat je weet dat dit veroorzaakt word door het hebben van 1 object in een groeps adres waardoor er geen bevestiging komt van het verstuurde data paket waardoor deze tot 3x toe herhaald word.

Re: Aansturing dampkap

Geplaatst: ma 29 aug 2016, 08:24
door teaser
De terugmelding kortsluiting gaat hoog bij het opstarten, ik zou toch eens in die richting zoeken...
Als je niet effectief met een kortsluiting zit (wat ik mag hopen) is waarschijnlijk de opstartstroom van de motor te hoog voor de dimmer.

Re: Aansturing dampkap

Geplaatst: ma 29 aug 2016, 10:23
door wth
Hallo allen

Met jullie reacties ben ik alweer iets verder!
@Teaser: Ik denk dat je het wel 'ns bij het rechte eind kan hebben ivm die opstartstroom. De dampkap trekt een max stroom van 2,4, terwijl de component beperkt is tot 2,3. Grrrr ...

Cheers
Wim.