Stopcontact schakelen
Re: Stopcontact schakelen
Kristof, maak foto dan weten we wat je hebt.
Zoals anderen hierboven al hebben aangegeven is "dubbelvoudig stopcontact" nogal een breed begrip.
Je hebt namelijk de keus uit:
- 2 enkele wcd's onder een 2-voudig afdekraam in een duo of 2 inbouwdozen
- duo wcd in een duo-inbouwdoos
- halfinbouw in een inbouwdoos
- inbouw in een 1,5-inbouwdoos
Waarschijnlijk heb je een extra ader nodig. Kabel vervangen voor een 4A2,5 of 5G2,5. Geen 4G2,5!
Maak foto dan weten we wat je hebt.
Zoals anderen hierboven al hebben aangegeven is "dubbelvoudig stopcontact" nogal een breed begrip.
Je hebt namelijk de keus uit:
- 2 enkele wcd's onder een 2-voudig afdekraam in een duo of 2 inbouwdozen
- duo wcd in een duo-inbouwdoos
- halfinbouw in een inbouwdoos
- inbouw in een 1,5-inbouwdoos
Waarschijnlijk heb je een extra ader nodig. Kabel vervangen voor een 4A2,5 of 5G2,5. Geen 4G2,5!
Maak foto dan weten we wat je hebt.
Edwin
Re: Stopcontact schakelen
Waarom geen 4G2,5?
Re: Stopcontact schakelen
wat egfdevos zegt, daarnaast kun je dan ook een wat goedkoper KNX actor nemen, die eigenlijk berekent is op een lager vermogen, doordat je relais laat aansturen. Daarnaast zijn relais ook goedkoper om te vervangen dan een KNX actor.
Re: Stopcontact schakelen
Niet noodzakelijk, kan ook bruin, blauw, zwart, G/G zijn.
En dan nog, als je kabel geen blauwe draad heeft mag je gerust (volgens de Belgische regeltjes toch) een andere als de neuter gebruiken.
http://www.mdt.de/Schaltaktoren_AKI.html
Re: Stopcontact schakelen
Yeah ik weet zeker dat het vermogen laag zal zijn (bv verlichting kerstboom), maar indien mijn kring op 20A is afgezekerd moet ik ofwel de zekering van de kring wijzigen naar 16A ofwel een 20A relais gebruiken om in orde te zijn/blijven met de elektrische keuring.
Bij de nieuwe MDT actoren wordt inderdaad 16A/20A vermeld maar daar blijft wat hetzelfde probleem. Met de naastliggende (als ik het Duits goed begrijp) relais mag je een maximale stroom van 32A verkrijgen (warmteontwikkeling) dus hier bestaat de 'theoretische' mogelijkheid dat het weer fout gaat...
Ik vermoed dat een aparte 20A relais wellicht gemakkelijker door de keuring geraakt?
Re: Stopcontact schakelen
In het Engels: http://www.mdt.de/EN_Switch_Actuators_AKI.htmlfiha schreef: ↑di 07 feb 2017, 11:05Bij de nieuwe MDT actoren wordt inderdaad 16A/20A vermeld maar daar blijft wat hetzelfde probleem. Met de naastliggende (als ik het Duits goed begrijp) relais mag je een maximale stroom van 32A verkrijgen (warmteontwikkeling) dus hier bestaat de 'theoretische' mogelijkheid dat het weer fout gaat...
32A is gigantisch veel, 7,2kW, dat haal je niet zomaar. Ter info: mijn inductievuur heeft een max rating van 7,2kW.
Re: Stopcontact schakelen
teaser schreef: ↑di 07 feb 2017, 07:38Niet noodzakelijk, kan ook bruin, blauw, zwart, G/G zijn.
En dan nog, als je kabel geen blauwe draad heeft mag je gerust (volgens de Belgische regeltjes toch) een andere als de neuter gebruiken.
http://www.mdt.de/Schaltaktoren_AKI.html
Dan is het 4a2,5 als je er een blauwe ader in wilt hebben.
Volgens de Nederlandse mag je de blauwe ader van een kabel mits duidelijk aangegeven ook gebruiken als schakeldraad. Deze mag zo weer niet bij de verbruiker komen. Dus onderweg zal er een laspunt zitten naar de juiste kleuren.
Van een andere kleur een Nul maken mag niet.
Edwin
Re: Stopcontact schakelen
Ben ik volledig mee akkoord teaser. Dat levert in praktijk nooit een probleem op. Ik stel het enkel in vraag voor het verkrijgen van positief keuringsattest.teaser schreef: ↑di 07 feb 2017, 12:07In het Engels: http://www.mdt.de/EN_Switch_Actuators_AKI.htmlfiha schreef: ↑di 07 feb 2017, 11:05Bij de nieuwe MDT actoren wordt inderdaad 16A/20A vermeld maar daar blijft wat hetzelfde probleem. Met de naastliggende (als ik het Duits goed begrijp) relais mag je een maximale stroom van 32A verkrijgen (warmteontwikkeling) dus hier bestaat de 'theoretische' mogelijkheid dat het weer fout gaat...
32A is gigantisch veel, 7,2kW, dat haal je niet zomaar. Ter info: mijn inductievuur heeft een max rating van 7,2kW.
Re: Stopcontact schakelen
De keurder zal jouw domotica niet bekijken...