Geachte heren / dames,

Ik zou graag jullie hulp hebben betreffende het volgende:

Een klant wil dat er een flitslamp gaat branden in het geval dat er een deur langer als 30 seconden openstaat. De deurstand kan ik uitlezen door middel van een potentiaalvrij contact op een deurmagneet.
Deze wil ik inlezen in een binaire actor van ABB (BE/S 4.20.2.1). Alleen is het volgende probleem aanwezig. Deze binaire actor kent het verschil tussen kort en langdurig schakelen alleen het langdurig schakelen is 10 seconden. Hier kom ik dus wat tijd tekort...

Iemand een idee hoe ik dit probleem kan ondervangen???

Alvast bedankt voor het meedenken / jullie hulp!

Mvrgr DaveS

Re: Deurstandsignalering

Geplaatst: vr 10 feb 2012, 14:11
door JurgenS
Ja klant heeft zeker geen facility of home server? Dan zou het wel te doen zijn maar anders zou ik het ook niet weten.

Re: Deurstandsignalering

Geplaatst: ma 13 feb 2012, 08:03
door DaveS
Nee,

De klant heeft idd geen home/facility server draaien.
Het gaat hier om een klein toegangscontrole systeem met diverse sluisdeuren tbv van een cleanroom. Allemaal geen probleem.
Behalve die lange deurstand....

Mvrgr

Re: Deurstandsignalering

Geplaatst: ma 13 feb 2012, 08:34
door 747driver
Wellicht dat met Conrad Bestnr.: 190027 - 89 zoiets kan worden bewerkstelligd?

Re: Deurstandsignalering

Geplaatst: ma 13 feb 2012, 09:07
door DaveS
Ik denk dat ik eruit ben, but correct me if i am wrong.....

Deustand open / dicht wordt direct ingelezen door binaire ingang BE/S, maar de schakelactor SA/S uitgang wordt pas na (inschakelvertraging) 15 seconden actief.

Volgens mij is het zo dat als de deur nu binnen 15 seconden weer gesloten word, de schakelactor uitgang ook niet aangesproken word en de lamp dus uitblijft....

(Ik kan dit nog niet testen want de componenten zijn nog niet binnen ;-) )

Het tijdrelais heb ik ook aan ziten denken, dat werkt altijd, probeerde het alleen geheel binnen de KNX componenten te houden. Maar bedankt voor de tip!

DaveS

Re: Deurstandsignalering

Geplaatst: ma 13 feb 2012, 09:47
door 747driver
Tja, wellicht dat het op die manier ook werkt.
Heb even zitten kijken in de beschrijving van de Gira 103800 schakelactor en mbt de switch-on delay staat er in de beschrijving:
An OFF-telegram received during the ON-delay will end the delay

Re: Deurstandsignalering

Geplaatst: ma 13 feb 2012, 10:26
door JurgenS
Ben ik nu diegene die het niet snapt of heb je hier maar 15 seconden ipv 30 seconden?

Re: Deurstandsignalering

Geplaatst: ma 13 feb 2012, 11:28
door 747driver
15sec van de binaire ingang en 15sec van de actor?

Re: Deurstandsignalering

Geplaatst: ma 13 feb 2012, 13:21
door JurgenS
zou kunnen als de binare ingang ook een schakelvertraging heeft.

Re: Deurstandsignalering

Geplaatst: ma 13 feb 2012, 14:07
door 747driver
In de Binary Input BE/S 4.20.2.1 product manual staat op pagina 56 hoe je dit zou moeten instellen:
Activate minimum signal time
Options: no/yes
• yes: The following parameters appear:
On closing the contact
in value x 0.1 s [0…65,535]
Options: 1…10…65.535
On opening the contact
in value x 0.1 s [0…65,535]
Options: 1…10…65.535

What is the minimum signal time?
In contrast to the debounce time, a telegram is only sent, after the
minimum signal duration has elapsed.
Dan heb je geen delay nodig van de actor.