Bekabeling in bus/ster/beide?

Algemene vragen en opmerkingen betreffende een EIB-KNX installatie.
Plaats reactie
B&A
Berichten: 23
Lid geworden op: ma 15 jun 2009, 12:26

Bekabeling in bus/ster/beide?

Bericht door B&A »

Beste EIB-installateurs/programmeurs,

Hoe dient de bekabeling in een EIB installatie aangelegd te worden? In bus, in ster of gecombineerd?

Geef hier je mening/bevindingen! Ik ben benieuwd!
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: Bekabeling in bus/ster/beide?

Bericht door KNX_Steven »

Binnen een Lijn heb je een vrije technologie. Je kan vertakken dat het een lieve lust is. Je mag alleen geen lussen maken.
Een ster zal dus evengoed werken als een boom; maar bij een ster verlies je wel één van de voordelen van een domotica-systeem met een vrij topologie, zoals KNX. Combineer en leg dus maar zoals je wilt.
Er zijn natuurlijk wel een paar regeltjes om het geheel wat overzichtelijk te houden en niet teveel kabel te gebruiken.
ligth011
Berichten: 230
Lid geworden op: ma 02 mar 2009, 07:58

Re: Bekabeling in bus/ster/beide?

Bericht door ligth011 »

ik heb ieder geval het zo gelegd dat ik terug kom in het vertrek punt.
Als er bij een breuk ik altijd via de andere kant kan tijdelijke voeden
Wijnand
Berichten: 210
Lid geworden op: vr 14 aug 2009, 20:00

Re: Bekabeling in bus/ster/beide?

Bericht door Wijnand »

Hallo KNX_Steven,

Welke voordeel verlies je met een ster ipv een boom structuur?
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: Bekabeling in bus/ster/beide?

Bericht door KNX_Steven »

In een ster, alle sensoren en aktoren afzonderlijk bekabeld van in de kast, moet je gewoon veel meer kabel trekken van in de kast, je krijgt een dikke bundel.
Omdat KNX een bussysteem is - bijna het enige systeem die naam echt waardig - kan je vrij vertakken en dus op kabel sparen, je installatie eenvoudiger houden e.d.
Wijnand
Berichten: 210
Lid geworden op: vr 14 aug 2009, 20:00

Re: Bekabeling in bus/ster/beide?

Bericht door Wijnand »

Ja, oke, als je het zo ziet, geef ik je daar gelijk in.
Maar vaak begin je met een ster en ga je vanuit elk punt verder van deelnemer naar deelnemer. Of 1 sterpunt per verdieping.
Villa Domotica
Berichten: 2
Lid geworden op: wo 29 dec 2010, 17:07

Re: Bekabeling in bus/ster/beide?

Bericht door Villa Domotica »

Hou wel goed in de gaten dat:

- de draadafstand tussen 2 busdeelnemers nooit meer mag zijn dan 700 mtr
- de draadafstand tussen voeding en busdeelnemer nooit meeer mag zijn dan 350 mtr
- de totale lengte aangesloten op 1 voeding niet meer mag zijn dan 1000 mtr

Mvg
Villa Domotica
http://www.villa-domotica.nl