Pagina 1 van 1

Bekabeling in bus/ster/beide?

Geplaatst: vr 18 sep 2009, 13:44
door B&A
Beste EIB-installateurs/programmeurs,

Hoe dient de bekabeling in een EIB installatie aangelegd te worden? In bus, in ster of gecombineerd?

Geef hier je mening/bevindingen! Ik ben benieuwd!

Re: Bekabeling in bus/ster/beide?

Geplaatst: vr 18 sep 2009, 15:26
door KNX_Steven
Binnen een Lijn heb je een vrije technologie. Je kan vertakken dat het een lieve lust is. Je mag alleen geen lussen maken.
Een ster zal dus evengoed werken als een boom; maar bij een ster verlies je wel één van de voordelen van een domotica-systeem met een vrij topologie, zoals KNX. Combineer en leg dus maar zoals je wilt.
Er zijn natuurlijk wel een paar regeltjes om het geheel wat overzichtelijk te houden en niet teveel kabel te gebruiken.

Re: Bekabeling in bus/ster/beide?

Geplaatst: vr 18 sep 2009, 21:35
door ligth011
ik heb ieder geval het zo gelegd dat ik terug kom in het vertrek punt.
Als er bij een breuk ik altijd via de andere kant kan tijdelijke voeden

Re: Bekabeling in bus/ster/beide?

Geplaatst: vr 18 sep 2009, 23:27
door Wijnand
Hallo KNX_Steven,

Welke voordeel verlies je met een ster ipv een boom structuur?

Re: Bekabeling in bus/ster/beide?

Geplaatst: ma 21 sep 2009, 08:49
door KNX_Steven
In een ster, alle sensoren en aktoren afzonderlijk bekabeld van in de kast, moet je gewoon veel meer kabel trekken van in de kast, je krijgt een dikke bundel.
Omdat KNX een bussysteem is - bijna het enige systeem die naam echt waardig - kan je vrij vertakken en dus op kabel sparen, je installatie eenvoudiger houden e.d.

Re: Bekabeling in bus/ster/beide?

Geplaatst: ma 21 sep 2009, 19:56
door Wijnand
Ja, oke, als je het zo ziet, geef ik je daar gelijk in.
Maar vaak begin je met een ster en ga je vanuit elk punt verder van deelnemer naar deelnemer. Of 1 sterpunt per verdieping.

Re: Bekabeling in bus/ster/beide?

Geplaatst: wo 29 dec 2010, 18:44
door Villa Domotica
Hou wel goed in de gaten dat:

- de draadafstand tussen 2 busdeelnemers nooit meer mag zijn dan 700 mtr
- de draadafstand tussen voeding en busdeelnemer nooit meeer mag zijn dan 350 mtr
- de totale lengte aangesloten op 1 voeding niet meer mag zijn dan 1000 mtr

Mvg
Villa Domotica
http://www.villa-domotica.nl