Hoi Allemaal;
Dit gaat waarschijnlijk een grote beginnersfout zijn...maar ik zit helaas muurvast....
Ik wil namelijk de GIRA IP module in mijn KNX opstelling inlezen...maar krijg dit maar niet voor mekaar
De module wordt herkend door de ETS software en een IP adres wordt toegewezen door de modem met DHCP); maar ik krijg de data niet ingelezen in de module.
Als ik de module in de topologie een individueel adres geef (vb 1.1.5) dan wil hij de module helemaal niet programmeren; geef ik het individueel adres 15.15.255 in dan leest hij wel in maar krijg ik volgende foutmelding :
bij ingave individueel adres 1.1.5 :
wat meer info :
Ik dacht eerst dat het misschien aan de 24V voeding lag (ELTAKO 24V DC voeding); maar heb em nu even op de 30V zijde van de GIRA busvoeding module hangen (2130 00) hangen. Maar dit geeft hetzelfde effect...
Heb al de andere modules ook al losgekoppeld zodat enkel de voeding en IP interface op de bus hangen.
Wat doe ik verkeerd...
GIRA KNX IP 2168 00 interface issues
GIRA KNX IP 2168 00 interface issues
Laatst gewijzigd door Davy_1 op ma 08 feb 2021, 12:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: GIRA KNX IP 2167 00 interface issues
Maak er een adres van dat bij een IP router hoort, bijvoorbeeld 1.1.0. Dat is waarschijnlijk waar Edwin op doelt...
Re: GIRA KNX IP 2167 00 interface issues
Hoi;
Handleiding inderdaad gevolgd. Volgens de handleiding instellen als Data-interface met fysiek adres x.y.a (1.1.5 genomen)
@ brammetje: 1.1.0 geprobeerd maar adres wil ie niet aannemen in ETS
alvast bedankt voor de moeite
Handleiding inderdaad gevolgd. Volgens de handleiding instellen als Data-interface met fysiek adres x.y.a (1.1.5 genomen)
@ brammetje: 1.1.0 geprobeerd maar adres wil ie niet aannemen in ETS
alvast bedankt voor de moeite
Re: GIRA KNX IP 2167 00 interface issues
Eindelijk aan de praat gekregen...adres 1.1.1 werd aangenomen
Re: GIRA KNX IP 2167 00 interface issues
In de tekst schrijf je 2167, in de catalogus heb je de programma's staan voor 2168. Ik heb zo een 2167, en heb die ingesteld als router met programma versie 4, zie bijlage. En volgens mij moet zo een ding als het een router is een 0 als adres hebben. Als interface weet ik het niet, dus als het allemaal werkt met 1.1.1 dan zal het wel goed zijn
- Bijlagen
-
- temp.jpg (38.85 KiB) 5716 keer bekeken
Re: GIRA KNX IP 2168 00 interface issues
@ Brammetje...idd nu zie ik het ook...idd verwarrend mijn fout
Het gaat inderdaad om de 2168 00 INTERFACE model en niet de router; Waarom hij het met eerdere adressen niet deed blijft een raadsel... maar het werkt
Thx voor de moeite
Het gaat inderdaad om de 2168 00 INTERFACE model en niet de router; Waarom hij het met eerdere adressen niet deed blijft een raadsel... maar het werkt
Thx voor de moeite