programeer toestand

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
ligth011
Berichten: 230
Lid geworden op: ma 02 mar 2009, 07:58

programeer toestand

Bericht door ligth011 »

Als ik kijk bij diagnose
Dan zie ik in het venster busdeelnemer die in programmeer toestand zijn.
1.1.8
1.1.8 (*2)

wat betekent dit
Verder gebeurd het dikwijls als ik verbonden ben met de lijn, vrij snel de verbinding verbroken wordt. Waar kan dit aan liggen?
pvhuf
Berichten: 246
Lid geworden op: vr 28 dec 2012, 18:28

Re: programeer toestand

Bericht door pvhuf »

het is mijn ervaring dat een connectie naar de bus via USB minder stabiel is dan een connectie via een IP-interface (heb geen ervaring met RS232).
Ik zou eens een andere computer gebruiken om te connecteren, zodat je die factor kunt uitsluiten.
ligth011
Berichten: 230
Lid geworden op: ma 02 mar 2009, 07:58

Re: programeer toestand

Bericht door ligth011 »

Even voor de volledigheid, ik verbindt de bus via loxone.
Ben wel in bezit van 1 ip module.
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: programeer toestand

Bericht door KNX_Steven »

Het betekent wat het betekent....
a) Er zijn twee deelnemers in programmeermodus, en ze hebben allebei het adres 1.1.8.
Misschien is er wat fout gegaan bij de programmatie. Haal die 1.1.8 van de lijn en probeer het opnieuw.

b) OF er is er maar eentje in programmeermodus, maar ETS ontvangt z'n antwoord 2 keer.
Hier kan vanalles aan de hand zijn, en ETS toont voor alle zekerheid dat het twee antwoorden ontvangen heeft. De log-files van ETS kunnen hier meer uitleg geven.
Haal ook hier de 1.1.8 van de lijn en zie of het nog gebeurt.
ligth011
Berichten: 230
Lid geworden op: ma 02 mar 2009, 07:58

Re: programeer toestand

Bericht door ligth011 »

er is maar 1 busdeelnemer met 1.1.8.
waar vindt ik dat logfile?
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: programeer toestand

Bericht door KNX_Steven »

Ik weet het niet uit het hoofd waar je de log-files vindt. Even de ETS instellingen nagaan.

Maar als je absoluut zeker bent dat 1.1.8 er maar één keer is en dat je niet per abuis geprobeerd hebt dat aan een ander apparaat toe te kennen, dan is er iets mis met je installatie.

Gebruik je Lijnkoppelaars of Repeaters? Dan kan die fout ingesteld zijn...
Gebruik je nog een RS232-interface? Sommige PC interfaces (IN de PC, niet het KNX apparaat) herhalen graag volledige Telegrammen... Schakel over naar USB dan.
ligth011
Berichten: 230
Lid geworden op: ma 02 mar 2009, 07:58

Re: programeer toestand

Bericht door ligth011 »

Ik gebruik geen rs232 voor communicatie, doe ik via loxone of de ip/s
Er zit wel in de lijn een rs232 maar die gebruik ik ergens anders voor.
Reparters of lijnkoppelaars heb ik na mij weten niet.
KNX_Steven
Berichten: 312
Lid geworden op: ma 23 feb 2009, 15:53

Re: programeer toestand

Bericht door KNX_Steven »

Het klopt niet dat ETS een telegram tweemaal ontvangt...
Neem kontakt op met KNX Association. Zij kunnen je zeggen hoe je moet loggen, waar je de log-file vindt en ze kunnen die analyseren.
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: programeer toestand

Bericht door 747driver »

Ik zie in ETS bij Extras - Options - Troubleshooting - Logging Level instellen, Diagnostic Support Tool - Send ETS diagnostic enz. vinkje weghalen - Start
Dan krijg je in EtsNg.LOG wellicht de reden te zien.
prensel
Berichten: 19
Lid geworden op: zo 20 jan 2013, 15:21

Re: programeer toestand

Bericht door prensel »

Misschien kun je hier wat mee:
Als het een of meerdere aktoren zijn die dubbele adressen hebben kun je de programmeer LED knipperen vanuit ETS om te zien welke het zijn.
Bij buskoppelaars wordt dat wat lastiger want die zitten achter je schakelaar/taster en kun je zo niet zien.
Plaats reactie