Puls teller in HS3

Visualisatie in EIB-KNX systemen, een vak apart.
Plaats reactie
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Puls teller in HS3

Bericht door 747driver »

Heb een puls unit op de watermeter gezet.
Deze geeft per liter een korte puls (124ms)
Nu probeer ik het resultaat weer te geven in QC en de apps.
Hoe doen jullie dat?
Met name het initieel instellen op een bepaalde waarde en het voorkomen dat wanneer de HS opnieuw wordt opgestart de teller weer op nul komt te staan...
Zat te denken aan het toekennen van een groepadres aan de teller variabele zodat deze met de ETS group monitor kan worden aangepast.
Volgende stap is het bijhouden per uur dag enz wat het waterverbruik is.
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Puls teller in HS3

Bericht door 747driver »

Heb een groepsadres toegekend aan een variabele voor welke de optie "Yes, save communication object retentively" is aangevinkt.
Zojuist getest en het werkt.
Gebruik de counter module, neem de actuele watermeter stand min door de counter module aangegeven stand en het verschil stuur ik met ETS naar het voornoemde groepsadres.
Deze wordt dan opgeteld bij de counter module waarde en de aangegeven waarde in de app wordt daarmee aangepast aan de werkelijke waarde.
Ook bij een herstart blijft de waarde correct.

De volgende opgave is het bijhouden van het verbruik in een archieve.
Op 1 of andere manier moet ik aan het eind van ieder uur, dag, week, maand en jaar de waarde opslaan en weer op 0 zetten maar ik zie nog niet welke logische module(s) daarvoor moeten worden gebruikt...
chevcamaro
Berichten: 17
Lid geworden op: wo 03 nov 2010, 20:37

Re: Puls teller in HS3

Bericht door chevcamaro »

Je zou eventueel de date+time bouwsteen kunnen gebruiken,en dan aan de uur,minuut,.. uitgang een waarde vergelijking
kunnen koppelen,en dan via een output bouwsteen,opslaan in archive.

Hierbij nog een link voor gegevens opslaan in archive:

http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/ ... rchiv.html
charlez
Berichten: 217
Lid geworden op: do 28 feb 2013, 21:07

Re: Puls teller in HS3

Bericht door charlez »

Beste,

Wat is het type unit dat je gebruikt om deze pulsen te registreren?

mvg
Karl
pvhuf
Berichten: 246
Lid geworden op: vr 28 dec 2012, 18:28

Re: Puls teller in HS3

Bericht door pvhuf »

Ik had ook wel graag geweten welk merk en type unit je gebruikt, 747driver.
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Puls teller in HS3

Bericht door 747driver »

Watermeter is een Sensus 620C
De pulssensor welke er op is gemonteerd is de Sensus HRI puls unit.
Artikelnummer zou 700063 zijn.
Deze geeft 1 puls per liter.
Gekocht bij Brinck Meettechniek in Zeewolde.
Meen dat zij de nieuwe watermeter kort daarvoor hadden geïnstalleerd.

Voor het meten van de puls gebruik ik een Gira 106800 6-voudige 24V binaire ingang.
2dehands gekocht op eBay voor €48
Plaats reactie