Gira Expert NTP (time) [Solved]
-
- Berichten: 201
- Lid geworden op: wo 20 jul 2011, 18:44
Gira Expert NTP (time) [Solved]
Hoi...
Weer een raar probleem. In de Gira Expert (4.5) zou het mogelijk moeten zijn, om NTP in te stellen, zodat je in de Expert altijd over de correcte tijd beschikt.
In de project settings is dit normaal gezien makkelijk in te stellen. Stap 1 is de gegevens ingeven van je NTP server (eigen server in netwerk). Zover geen problemen. Stap 2 is, om in Expert communicatie objecten aan te duiden, welke de tijd & datum ontvangen, waarna je deze verder kan gebruiken. Hier loopt het dus mis.
Zoals je in bovenstaande afbeelding kan zien (rode pijl) moet je volgens de Expert hulp bestanden, een "3byte EIB data format" object aanmaken, voor zowel tijd als datum.
Als ik dit datatype zo instel, kan ik gewoon niet opslaan (groene pijl), de enige mogelijkheid,waarna je kan opslaan, is om bij "communication object for date" te kiezen voor "Date EIS4" en bij tijd voor "Time EIS3" (blauwe pijl)
Als ik daarna het project opsla en een check doe, dan krijg ik de fout onderaan zoals je ziet bij de oranje pijl. Ik ben dus weer even niet mee Waar ga ik in de fout?
Weer een raar probleem. In de Gira Expert (4.5) zou het mogelijk moeten zijn, om NTP in te stellen, zodat je in de Expert altijd over de correcte tijd beschikt.
In de project settings is dit normaal gezien makkelijk in te stellen. Stap 1 is de gegevens ingeven van je NTP server (eigen server in netwerk). Zover geen problemen. Stap 2 is, om in Expert communicatie objecten aan te duiden, welke de tijd & datum ontvangen, waarna je deze verder kan gebruiken. Hier loopt het dus mis.
Zoals je in bovenstaande afbeelding kan zien (rode pijl) moet je volgens de Expert hulp bestanden, een "3byte EIB data format" object aanmaken, voor zowel tijd als datum.
Als ik dit datatype zo instel, kan ik gewoon niet opslaan (groene pijl), de enige mogelijkheid,waarna je kan opslaan, is om bij "communication object for date" te kiezen voor "Date EIS4" en bij tijd voor "Time EIS3" (blauwe pijl)
Als ik daarna het project opsla en een check doe, dan krijg ik de fout onderaan zoals je ziet bij de oranje pijl. Ik ben dus weer even niet mee Waar ga ik in de fout?
Laatst gewijzigd door houseofdreams op do 28 dec 2017, 17:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Gira Expert NTP (time)
Klopt, Date moet EIS4 zijn en Time EIS3.
Ik gebruik ze als EIB object 13/0/0 en 13/0/1
Zo worden ze bij mij iedere 5 minuten op de bus gezet zodat de Tastsensor met tijdsweergave altijd up to date is.
Ik gebruik ze als EIB object 13/0/0 en 13/0/1
Zo worden ze bij mij iedere 5 minuten op de bus gezet zodat de Tastsensor met tijdsweergave altijd up to date is.
-
- Berichten: 201
- Lid geworden op: wo 20 jul 2011, 18:44
Re: Gira Expert NTP (time)
Maar jij had die GA's al aangemaakt in ETS, misschien dat dit een verschil maakt? Het rare is dat ik het ook zo instel in Expert, maar dan met internal Communication objects, maar dan krijg ik dus in Expert die fouten en kan ik geen transfer doen (wat ik ook nooit zou proberen met fouten)
Nog steeds geen idee waar het dus hier fout loopt...
-
- Berichten: 201
- Lid geworden op: wo 20 jul 2011, 18:44
Re: Gira Expert NTP (time)
Zo werkt het dus blijkbaar wel idd. Ik heb ze nu ook aangemaakt (en al gekoppeld) in ETS, daarna export OPC, import OPC in Expert en de koppelingen opnieuw gelegd.
Nu krijg ik dus geen foutmeldingen meer.. Raar dat dit wel werkt met GA's uit ETS en niet met interne CO's...
Nu krijg ik dus geen foutmeldingen meer.. Raar dat dit wel werkt met GA's uit ETS en niet met interne CO's...
Re: Gira Expert NTP (time)
Je kunt in Expert gewoon Communicatie Objecten aanmaken welke niet in ETS zijn gedefinieerd.
Interne Communicatie Objecten kun je ook voorzien van een GA.
Interne Communicatie Objecten kun je ook voorzien van een GA.
The valid ranges for external (EIB) communication objects are:
2-digit specification: 0-15 / 0-2047
3-digit specification: 0-15 / 0-7 / 0-255
The valid ranges for internal communication objects are:
2-digit specification: 100-199 / 0-2047
3-digit specification: 100-199 / 0-7 / 0-255
Re: Gira Expert NTP (time) [Solved]
Ik probeer dit ook, maak twee interne objecten aan. Een date en een time.
De ene is eis4 en de andere eis3. Ook krijgen ze een GA.
En dan krijg ik toch nog een
Invalid communication object for sending date/time selected.
Groet
De ene is eis4 en de andere eis3. Ook krijgen ze een GA.
En dan krijg ik toch nog een
Invalid communication object for sending date/time selected.
Groet
Re: Gira Expert NTP (time) [Solved]
..... kan het zijn dat je NIET een interne object mag gebruiken?
een ETS object doet het namelijk wel, althans geen data format error.
dan punt twee, hoe creeer ik een request en hoe handel ik die af?
later
een ETS object doet het namelijk wel, althans geen data format error.
dan punt twee, hoe creeer ik een request en hoe handel ik die af?
later
Re: Gira Expert NTP (time) [Solved]
Op zich is dit denk ik niet eens zo heel gek.
Ik bedoel, dit stukje is zo ver ik zie ook meer bedoeld om de tijd en datum op de KNX bus te zetten en niet om er intern gebruik van te maken, daar heb je de standaard blokken voor (en blokken die je zelf kan maken of gemaakt zijn door anderen) in 'Graphic Logic Editor'.
Een request hiervoor zit er denk ik niet in, aangezien deze cyclus de tijd en datum op de bus zet, je zou even kunnen kijken bij de vlaggen van het groepsobject goed staan en kijken of het wel of niet werkt.
Ik bedoel, dit stukje is zo ver ik zie ook meer bedoeld om de tijd en datum op de KNX bus te zetten en niet om er intern gebruik van te maken, daar heb je de standaard blokken voor (en blokken die je zelf kan maken of gemaakt zijn door anderen) in 'Graphic Logic Editor'.
Een request hiervoor zit er denk ik niet in, aangezien deze cyclus de tijd en datum op de bus zet, je zou even kunnen kijken bij de vlaggen van het groepsobject goed staan en kijken of het wel of niet werkt.
Re: Gira Expert NTP (time) [Solved]
gevonden!
time en date objecten aanmaken in ETS. deze kun je vervolgens op ieder device gebruiken die het 3 byte time date format gebruikt.
(let wel, even de object dpt op time 10.001 zetten en de date op 11.001 en in expert date op EIS4 en Time op EIS3)
Middels een time request (Gira HS), wordt de time en date op de bus gezet.
inputbox met een time request object (bit type) naar een trigger-module en in de outputbox selecteer je command "Send Time en Date to EIB" klaar
veel plezier, hiermee !!!
time en date objecten aanmaken in ETS. deze kun je vervolgens op ieder device gebruiken die het 3 byte time date format gebruikt.
(let wel, even de object dpt op time 10.001 zetten en de date op 11.001 en in expert date op EIS4 en Time op EIS3)
Middels een time request (Gira HS), wordt de time en date op de bus gezet.
inputbox met een time request object (bit type) naar een trigger-module en in de outputbox selecteer je command "Send Time en Date to EIB" klaar
veel plezier, hiermee !!!