Er zijn 8 resultaten gevonden
- ma 16 jul 2012, 15:27
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
- Reacties: 23
- Weergaves: 39318
Re: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
De conclusie dat ik alleen de busspanning op de Suntracer heb aangesloten is onjuist. Ik heb alleen geen gebruik gemaakt van de door Elsner meegezonden 20V voeding alleen voor de Suntracer. De Suntracer is aangesloten op de centrale 24V voeding EN de busspanning. Is een van de spanningen afwezig dan...
- zo 15 jul 2012, 13:04
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
- Reacties: 23
- Weergaves: 39318
Re: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
koenh Zowel de (in u geval de 230V) voeding als de bus moeten op de Suntracer zijn aangesloten voordat het adres kan worden geprogrammeerd Alleen voor het programmeren van het adres moet de programmeerknop op de Suntracer worden ingedrukt (rode led gaat aan) Mijn probleem was dat ETS-4 niet reageerd...
- za 17 mar 2012, 22:12
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
- Reacties: 23
- Weergaves: 39318
Re: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
2e Suntrace retour gestuurd naar Elsner Beide zijn door Elsner getest en in orde bevonden Na overleg is de 2e Suntracer weer naar mij terug gestuurd plus een apparte 20V voeding voor de Suntracer De Suntracer zonder de 20V voeding (kon mij niet voorstellen dat de voeding de oplossing zou zijn) weer ...
- wo 09 nov 2011, 20:02
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
- Reacties: 23
- Weergaves: 39318
Re: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
Schijnbaar was mijn antwoord niet duidelijk genoeg misschien zo wat duidelijker Bij de Elsner KNX Suntracer is zelfs zo dat hulpspanning aanwezig MOET zijn wil de programmeerled KUNNEN branden Ter aanvulling: Busspanning wel of niet aanwezig maakt niet uit zonder de hulpspanning brand de led NIET Ma...
- di 08 nov 2011, 00:52
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
- Reacties: 23
- Weergaves: 39318
Re: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
Bij de Elsner KNX Suntracer is zelfs zo dat hulpspanning aanwezig moet zijn wil de programmeerled kunnen branden Voor mij geeft het branden van de programmeerled aan dat er op de programmeerknop is gedrukt en de Suntracer zich in de programmeerstand bevind en het fysiek adres gedownload kan worden H...
- do 03 nov 2011, 21:22
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
- Reacties: 23
- Weergaves: 39318
Re: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
Van de KNX.org site ben ik niks wijzer geworden erg commercieel en volgens mij meer bedoeld voor ontwikkelaars van KNX-apparaten Volgens KNX is de enige beperking van de ETS4 Demo versie maximaal drie apparaten (een vierde apparaat opnemen in het programma wordt door ETS4 Demo geweigerd) Minder appa...
- di 01 nov 2011, 00:51
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
- Reacties: 23
- Weergaves: 39318
Re: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
Bedankt voor de reactie Het zal toch niet zo zijn dat je in ETS4 geen vd2 applicaties kunt gebruiken Op de download site van Elsner is geen enkele vd4 applicatie te vinden Het ETS3 programma heb ik niet en is schijnbaar ook niet meer op een legale manier verkrijgbaar Ga Elsner nog eens benaderen of ...
- za 29 okt 2011, 00:29
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
- Reacties: 23
- Weergaves: 39318
Elsner KNX Suntracer basic 24 V probleem
In een proefopstelling heb ik volgende installatie samengesteld Voeding 24V 2,5A Siemens 5WGT 120-1AB02 Drossel Weinzierl KNX / IP Interface 730 Siemens LOGO! 24c Siemens CM EIB/KNX Elsner KNX Suntracer basic 24 V Voor het programmeren gebruik ik ETS4 professional 4.0.3 met Demo licentie. De Weinzie...