Er zijn 10 resultaten gevonden

door GuyJ
wo 29 mei 2013, 20:30
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: berker bewegingssenor programmeren ?
Reacties: 4
Weergaves: 6562

Re: berker bewegingssenor programmeren ?

Kan er mij iemand helpen met mijn bewegingsmelder. Tot voor kort deed hij het perfect. Na een stroomonderbreking niet meer. De sensor blijft berichten spammen over de bus. 50 berichten per seconde ! vb # 2407 Tijd 20:16:11:625 Service van de bus Prio L bro.addr 1.1.29 Bron Hal boven bes. adr 0/1/12 ...
door GuyJ
zo 26 mei 2013, 22:27
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Blok uitgangen reageert niet meer na stroomonderbreking bus
Reacties: 4
Weergaves: 7212

Re: Blok uitgangen reageert niet meer na stroomonderbreking

daarjuist zet ik de 220v af omdat ik de module wil demonteren en tijdens het demonteren (na een 2 tal min ) klikt één van de schakelaars.
Zeer merkwaardig want sindsdien werkt alles terug correct.

'k ben blijk dat het werkt , maar begrijp nog altijd niet waarom :?
door GuyJ
zo 26 mei 2013, 20:53
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Blok uitgangen reageert niet meer na stroomonderbreking bus
Reacties: 4
Weergaves: 7212

Re: Blok uitgangen reageert niet meer na stroomonderbreking

Het betreft deze uitgang. http://www.eibmarkt.com/dwen/products/EIB-KNX-Schaltaktor-8-fach,-SA_8_16.html wordt enkel via bus gevoed. Ik vermoed dat er door de stroomonderbreking wel eens een zekering kan gesprongen zijn, waardoor electronisch schakelen niet meer gebeurt. In de bus monitor lijkt alle...
door GuyJ
vr 24 mei 2013, 19:57
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Blok uitgangen reageert niet meer na stroomonderbreking bus
Reacties: 4
Weergaves: 7212

Blok uitgangen reageert niet meer na stroomonderbreking bus

Hoi, ik moest wat bijplaatsen in mijn electr. kast en heb de zekering van de busvoeding aan en af gezet. Sindsdien heb ik een blok met uitgangen die niet meer reageert. Alle ander blokken werken nog wel. Ik heb al het volgende geprobeerd: - uitgang herprogrammeren = gelukt - schakelaars herprogramme...
door GuyJ
ma 06 mei 2013, 20:49
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: berker schakelaar met temp programmeren ?
Reacties: 4
Weergaves: 7688

Re: berker schakelaar met temp programmeren ?

ok, bedankt allemaal voor de info.
het is mij ondertussen gelukt om de schakelaar toe te voegen aan de bus. Nu nog wat experimenteren met het programmeren :)
door GuyJ
wo 01 mei 2013, 16:25
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: berker schakelaar met temp programmeren ?
Reacties: 4
Weergaves: 7688

berker schakelaar met temp programmeren ?

Hallo, ik heb een berker schakelaar (7566 27 80). Bij downloads vind ik echter geen gewone ets file die ik kan inladen maar enkel een .exe file. ( http://www.berker.com/belgien/katalog/#75662780 ) Ik heb de .exe file geinstalleerd maar vind nergens een programma terug. Weet er iemand waar in ETS (3)...
door GuyJ
ma 25 mar 2013, 15:24
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: berker bewegingssenor programmeren ?
Reacties: 4
Weergaves: 6562

Re: berker bewegingssenor programmeren ?

ik kreeg een 4 tal berichten die steeds terugkeerden S=0 s=2 s=4 s=6 ... Om één of andere reden werkt het nu wel correct. Licht gaat aan en na een 15tal sec gaat het weer uit. Misschien dat de sensor geen terugkoppeling kreeg van de uitgang ? maar dat zou dan geen pagina's lang bericht mogen zijn. B...
door GuyJ
za 23 mar 2013, 22:47
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: berker bewegingssenor programmeren ?
Reacties: 4
Weergaves: 6562

berker bewegingssenor programmeren ?

ik probeer een bewegingsmelder ( BERKER 7526 11 89) te programmeren. Maar de sensor blijft berichten over de bus spammen. ik heb reeds het volgende gedaan: -sensor op bus aangesloten -afdekkap verwijderd zodat hij in het volledige gezichtsveld registreert - balanspotmeter staat standaard op max In d...
door GuyJ
ma 01 okt 2012, 10:59
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: KNX Programmatie: 2 MDT Drukknop voor 1 lamp
Reacties: 2
Weergaves: 4904

Re: KNX Programmatie: 2 MDT Drukknop voor 1 lamp

ik heb ondertussen de oplossing gevonden.

Ik heb in elke groep niet enkel de switch gezet maar ook de toggle value van de schakelaar toegevoegd.
De leds heb ik als extern object gezet zodat deze ook in de groep konden geplaatst worden.

werkt pefect nu.
door GuyJ
vr 28 sep 2012, 14:53
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: KNX Programmatie: 2 MDT Drukknop voor 1 lamp
Reacties: 2
Weergaves: 4904

KNX Programmatie: 2 MDT Drukknop voor 1 lamp

Ik heb 2 MDT schakelaars ( 6 plus en 8plus) . Op elke schakelaar heb ik een drukknop gelinkt aan dezelfde lamp. Als ik op schakelaar A druk gaat de lamp aan. Als ik op schakelaar B druk gebeurt er niets ( deze probeert ook lamp aan te doen), als ik nog eens op B druk gaat de lamp uit. Ook als ik op ...