Er zijn 8 resultaten gevonden
- wo 04 mei 2022, 20:13
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Probleem met programmeren Hager componenten
- Reacties: 7
- Weergaves: 32226
Re: Probleem met programmeren Hager componenten
In antwoord op de eerdere vraag, als ik alleen de applicatie download krijg ik de melding: "De deelnemer antwoord niet binnen de voorzien tijd" Ik denk dat ik er inmiddels wel achter ben gekomen wat het probleem is. Als ik een hoger bus adres toe ken aan de het device, dan kan ik hem ineen...
- vr 22 apr 2022, 07:04
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Probleem met programmeren Hager componenten
- Reacties: 7
- Weergaves: 32226
Re: Probleem met programmeren Hager componenten
Ik heb nooit adressen hoeven toe te kennen, deze hadden de modules al. Kan van het weekend wel eens kijken wat er gebeurd als ik een adres probeer te wijzigen. Onderstaande melding komt als ik de programmatie probeer te downloaden: "Het adres van de busdeelnemer werd succesvol geprogrammeerd ma...
- do 21 apr 2022, 11:20
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Probleem met programmeren Hager componenten
- Reacties: 7
- Weergaves: 32226
Probleem met programmeren Hager componenten
Ik heb een probleem het programmeren van een deel van mijn installatie. Ik heb 2 drukknopen van Jung (4074TSM) en een Weinzierl BAOS 771 waarbij ik zonder problemen instellingen kan wijzigen en downloaden. Echter alle componenten van Hager kan ik niet programmeren in de ETS6 software. Ik heb een 10-...
- di 29 mar 2022, 12:03
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Instellingen wijzigen Weinzierl 771
- Reacties: 7
- Weergaves: 14161
Re: Instellingen wijzigen Weinzierl 771
Alles werkt gelukkig weer zoals het hoort te werken. Echter komt ik bij de volgende uitdaging aan, ik kan de onderdelen van Hager niet programmeren in de ETS software. Ik heb 2 drukknopen van Jung (4074TSM) en de Weinzierl waarbij ik zonder problemen instellingen kan wijzigen en downloaden. Echter a...
- di 22 mar 2022, 15:34
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Instellingen wijzigen Weinzierl 771
- Reacties: 7
- Weergaves: 14161
Re: Instellingen wijzigen Weinzierl 771
Ben inmiddels weer een stap verder, dank voor de hulp. 1.1.2 was inderdaad bezet, maar ik kwam er steeds niet achter wat het was. Blijkbaar had ik het eerste tunneling adres van de Weinzierl ingesteld op 1.1.2. Vandaar dus dat die niet meer beschikbaar was. Enige is nu nog uitzoeken wat het adres wa...
- za 19 mar 2022, 08:59
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Instellingen wijzigen Weinzierl 771
- Reacties: 7
- Weergaves: 14161
Re: Instellingen wijzigen Weinzierl 771
Groen, met een rood kruis
"apparaat bestaat, maar kon geen verbinding maken"
"apparaat bestaat, maar kon geen verbinding maken"
- za 19 mar 2022, 07:45
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Instellingen wijzigen Weinzierl 771
- Reacties: 7
- Weergaves: 14161
Re: Instellingen wijzigen Weinzierl 771
De 771 heeft inderdaad adres 15.15.255 in de BUS. Als ik vervolgens in mijn KNX project de 771 (met adres 1.1.2) selecteer en bij download het individuele adres probeer te overschrijven zegt ETS: "Het individuele adres is al toegewezen aan de lokale interface" Hij vraagt overigens bij het ...
- do 17 mar 2022, 15:01
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Instellingen wijzigen Weinzierl 771
- Reacties: 7
- Weergaves: 14161
Instellingen wijzigen Weinzierl 771
Hoi, Ik ben nieuw met het programmeren van KNX. Ik heb een huis gekocht, waarin enkele KNX componenten zitten. Doordat we een aanbouw gezet hebben, wou ik het een en ander uitbreiden. Ik heb inmiddels de ETS software aangeschaft en ben een beetje aan het rondneuzen geweest om te kijken of ik er iets...