Er zijn 317 resultaten gevonden
- do 27 nov 2025, 17:25
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Software ETS4
- Reacties: 4
- Weergaves: 767
Re: Software ETS4
Het verkopen van licenties tussen gebruikers is overigens standaard voorzien in je KNX account.
- do 27 nov 2025, 17:24
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Software ETS4
- Reacties: 4
- Weergaves: 767
Re: Software ETS4
Nu nog aan een geldoge licentie geraken.
- ma 07 apr 2025, 12:36
- Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
- Onderwerp: Sturing screens via KNX + koeling via warmtepomp
- Reacties: 4
- Weergaves: 27289
Re: Sturing screens via KNX + koeling via warmtepomp
Aangezien je ook een warmtepomp hebt, denk ik ook dat je energiezuinig wil zijn. Dat betekent inderdaad de zon buitenhouden als ze te hard schijnt en je ander energie zou moeten verbruiken om af te koelen, maar het kan ook betekenen dat je de screens net opent om van de zonne-instraling gebruik te m...
- ma 07 apr 2025, 12:32
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: IP BAOS 777
- Reacties: 4
- Weergaves: 169008
Re: IP BAOS 777
De fout betekent dat de communicatie tussen ETS en het apparaat slecht werkt, op een niveau waarop ETS er geen controle kan over hebben.
Voor IP bijvoorbeeld: te lange latency: ergens duurt er iets te lang op het netwerk.
Een support case en gedetailleerde logging kan meer informatie geven.
Voor IP bijvoorbeeld: te lange latency: ergens duurt er iets te lang op het netwerk.
Een support case en gedetailleerde logging kan meer informatie geven.
- vr 04 apr 2025, 10:57
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: GIRA & DALI
- Reacties: 3
- Weergaves: 24641
Re: GIRA & DALI
5.001 heeft een nauwkeurigheid van ongeveer 0,4. De waarde 40 kan toevallig zonder fouten worden gecodeerd als 102d, c.q. 0x66. Dus, als er afrondingsfouten zijn, komt dit waarschijnlijk van de KNX/DALI-gateway (conversie onnauwkeurigheid tussen KNX codering en DALI-codering) en/of van de DALI actua...
- do 22 feb 2024, 16:33
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Alternatief voor RF temperatuursensor.
- Reacties: 1
- Weergaves: 23348
Re: Alternatief voor RF temperatuursensor.
Ik heb eens gezocht bij KNX.org. https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/get-started/certified-knx-products/?searchWord=&rf=1&s_mode=1&productfamily=Phys-sensors&producttype= Je kan eens met de parameters spelen van die query. Maar het is weldra beurs (light+building), misschien...
- wo 20 sep 2023, 11:59
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Jaloezie bedienen UP/DOWN
- Reacties: 2
- Weergaves: 40786
Re: Jaloezie bedienen UP/DOWN
Correct.
Alleen, vaak wordt ervoor gekozen om het "commando" pas te sturen bij het loslaten, niet bij het indrukken. (Dat is in de meeste computerprogramma's en websites zo.) Maar je doet hier uiteraard je eigen zin mee.
Alleen, vaak wordt ervoor gekozen om het "commando" pas te sturen bij het loslaten, niet bij het indrukken. (Dat is in de meeste computerprogramma's en websites zo.) Maar je doet hier uiteraard je eigen zin mee.
- ma 03 jul 2023, 08:40
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Basic setup met ABB IPS/S3.1.1
- Reacties: 2
- Weergaves: 37825
Re: Basic setup met ABB IPS/S3.1.1
Hij kan er 5 hebben, maar als ze allemaal op 15.15.255 staan en als dat eventueel ook nog eens het huidige fysieke adres van de interface is, dan gaat de interface jou geen verbinding geven. Geef eerst de interface en elk van z'n tunnelling slots een eigen, uniek fysiek adres.
- ma 03 jul 2023, 08:37
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Connectie
- Reacties: 8
- Weergaves: 79483
Re: Connectie
De KNX componenten zelf kennen natuurlijk hun Fysiek Adres en de Groepenadressen die ze gebruiken, maar de namen die je eraan gaf, de gebouwenstructuur e.d., dat wordt alleen in ETS bewaard, dat wordt niet in de componenten geladen en kan je dus ook niet uitlezen. Het beste zou zijn als je het ETS p...
- ma 12 jun 2023, 08:04
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: groepsadres, Centraal en Niet filteren
- Reacties: 2
- Weergaves: 36180
Re: groepsadres, Centraal en Niet filteren
"Centrale" groepsadressen zijn dus links tussen apparaten, die bij het kopiëren geen nieuwe groepsadreswaarden krijgen, maar hun groepsadres behouden. Stel dat je in zo'n hotelkamers een windalarm hebt voor alle rolluiken. Als je het groepsadres daarvoor op "Centraal" zet, en je ...