Er zijn 315 resultaten gevonden
- ma 07 apr 2025, 12:36
- Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
- Onderwerp: Sturing screens via KNX + koeling via warmtepomp
- Reacties: 4
- Weergaves: 8339
Re: Sturing screens via KNX + koeling via warmtepomp
Aangezien je ook een warmtepomp hebt, denk ik ook dat je energiezuinig wil zijn. Dat betekent inderdaad de zon buitenhouden als ze te hard schijnt en je ander energie zou moeten verbruiken om af te koelen, maar het kan ook betekenen dat je de screens net opent om van de zonne-instraling gebruik te m...
- ma 07 apr 2025, 12:32
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: IP BAOS 777
- Reacties: 3
- Weergaves: 153901
Re: IP BAOS 777
De fout betekent dat de communicatie tussen ETS en het apparaat slecht werkt, op een niveau waarop ETS er geen controle kan over hebben.
Voor IP bijvoorbeeld: te lange latency: ergens duurt er iets te lang op het netwerk.
Een support case en gedetailleerde logging kan meer informatie geven.
Voor IP bijvoorbeeld: te lange latency: ergens duurt er iets te lang op het netwerk.
Een support case en gedetailleerde logging kan meer informatie geven.
- vr 04 apr 2025, 10:57
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: GIRA & DALI
- Reacties: 3
- Weergaves: 14151
Re: GIRA & DALI
5.001 heeft een nauwkeurigheid van ongeveer 0,4. De waarde 40 kan toevallig zonder fouten worden gecodeerd als 102d, c.q. 0x66. Dus, als er afrondingsfouten zijn, komt dit waarschijnlijk van de KNX/DALI-gateway (conversie onnauwkeurigheid tussen KNX codering en DALI-codering) en/of van de DALI actua...
- do 22 feb 2024, 16:33
- Forum: KNX: hardware
- Onderwerp: Alternatief voor RF temperatuursensor.
- Reacties: 1
- Weergaves: 18178
Re: Alternatief voor RF temperatuursensor.
Ik heb eens gezocht bij KNX.org. https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/get-started/certified-knx-products/?searchWord=&rf=1&s_mode=1&productfamily=Phys-sensors&producttype= Je kan eens met de parameters spelen van die query. Maar het is weldra beurs (light+building), misschien...
- wo 20 sep 2023, 11:59
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Jaloezie bedienen UP/DOWN
- Reacties: 2
- Weergaves: 34956
Re: Jaloezie bedienen UP/DOWN
Correct.
Alleen, vaak wordt ervoor gekozen om het "commando" pas te sturen bij het loslaten, niet bij het indrukken. (Dat is in de meeste computerprogramma's en websites zo.) Maar je doet hier uiteraard je eigen zin mee.
Alleen, vaak wordt ervoor gekozen om het "commando" pas te sturen bij het loslaten, niet bij het indrukken. (Dat is in de meeste computerprogramma's en websites zo.) Maar je doet hier uiteraard je eigen zin mee.
- ma 03 jul 2023, 08:40
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Basic setup met ABB IPS/S3.1.1
- Reacties: 2
- Weergaves: 32486
Re: Basic setup met ABB IPS/S3.1.1
Hij kan er 5 hebben, maar als ze allemaal op 15.15.255 staan en als dat eventueel ook nog eens het huidige fysieke adres van de interface is, dan gaat de interface jou geen verbinding geven. Geef eerst de interface en elk van z'n tunnelling slots een eigen, uniek fysiek adres.
- ma 03 jul 2023, 08:37
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Connectie
- Reacties: 8
- Weergaves: 70100
Re: Connectie
De KNX componenten zelf kennen natuurlijk hun Fysiek Adres en de Groepenadressen die ze gebruiken, maar de namen die je eraan gaf, de gebouwenstructuur e.d., dat wordt alleen in ETS bewaard, dat wordt niet in de componenten geladen en kan je dus ook niet uitlezen. Het beste zou zijn als je het ETS p...
- ma 12 jun 2023, 08:04
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: groepsadres, Centraal en Niet filteren
- Reacties: 2
- Weergaves: 30330
Re: groepsadres, Centraal en Niet filteren
"Centrale" groepsadressen zijn dus links tussen apparaten, die bij het kopiëren geen nieuwe groepsadreswaarden krijgen, maar hun groepsadres behouden. Stel dat je in zo'n hotelkamers een windalarm hebt voor alle rolluiken. Als je het groepsadres daarvoor op "Centraal" zet, en je ...
- vr 26 mei 2023, 13:22
- Forum: KNX: Algemeen
- Onderwerp: Probleem KNX ?
- Reacties: 13
- Weergaves: 83613
Re: Probleem KNX ?
Dat is een typische ractie: "Dat is domotica, daar ken ik weinig van, dus het probleem zal wel aan die elektronische snufjes liggen". Maar. Elke dag schakelen, 365 x per jaar ... Misschien is gewoon al het aantal schakelcycli te groot? LEDs and LED drivers, ook duurdere, gaan vaak eerder d...
- ma 06 mar 2023, 07:46
- Forum: ETS programmatie
- Onderwerp: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door
- Reacties: 5
- Weergaves: 39590
Re: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door
"Zonder brondadres" bedoel je dus dat het heel korte Telegrammen zijn, die na een eerste byte al stoppen?
Dat lijkt inderdaad op een defecte deelnemer. (Zoek m op en meldt dit hier dan: zo'n dingen zijn niet toegestaan.)
Kan je ook eens de parameters van je Lijnkoppelaar doorgeven?
Dat lijkt inderdaad op een defecte deelnemer. (Zoek m op en meldt dit hier dan: zo'n dingen zijn niet toegestaan.)
Kan je ook eens de parameters van je Lijnkoppelaar doorgeven?