Er zijn 315 resultaten gevonden

door KNX_Steven
ma 07 apr 2025, 12:36
Forum: KNX: van concept tot afgewerkte installatie.
Onderwerp: Sturing screens via KNX + koeling via warmtepomp
Reacties: 4
Weergaves: 8339

Re: Sturing screens via KNX + koeling via warmtepomp

Aangezien je ook een warmtepomp hebt, denk ik ook dat je energiezuinig wil zijn. Dat betekent inderdaad de zon buitenhouden als ze te hard schijnt en je ander energie zou moeten verbruiken om af te koelen, maar het kan ook betekenen dat je de screens net opent om van de zonne-instraling gebruik te m...
door KNX_Steven
ma 07 apr 2025, 12:32
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: IP BAOS 777
Reacties: 3
Weergaves: 153901

Re: IP BAOS 777

De fout betekent dat de communicatie tussen ETS en het apparaat slecht werkt, op een niveau waarop ETS er geen controle kan over hebben.
Voor IP bijvoorbeeld: te lange latency: ergens duurt er iets te lang op het netwerk.
Een support case en gedetailleerde logging kan meer informatie geven.
door KNX_Steven
vr 04 apr 2025, 10:57
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: GIRA & DALI
Reacties: 3
Weergaves: 14151

Re: GIRA & DALI

5.001 heeft een nauwkeurigheid van ongeveer 0,4. De waarde 40 kan toevallig zonder fouten worden gecodeerd als 102d, c.q. 0x66. Dus, als er afrondingsfouten zijn, komt dit waarschijnlijk van de KNX/DALI-gateway (conversie onnauwkeurigheid tussen KNX codering en DALI-codering) en/of van de DALI actua...
door KNX_Steven
do 22 feb 2024, 16:33
Forum: KNX: hardware
Onderwerp: Alternatief voor RF temperatuursensor.
Reacties: 1
Weergaves: 18178

Re: Alternatief voor RF temperatuursensor.

Ik heb eens gezocht bij KNX.org. https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/get-started/certified-knx-products/?searchWord=&rf=1&s_mode=1&productfamily=Phys-sensors&producttype= Je kan eens met de parameters spelen van die query. Maar het is weldra beurs (light+building), misschien...
door KNX_Steven
wo 20 sep 2023, 11:59
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Jaloezie bedienen UP/DOWN
Reacties: 2
Weergaves: 34956

Re: Jaloezie bedienen UP/DOWN

Correct.
Alleen, vaak wordt ervoor gekozen om het "commando" pas te sturen bij het loslaten, niet bij het indrukken. (Dat is in de meeste computerprogramma's en websites zo.) Maar je doet hier uiteraard je eigen zin mee.
door KNX_Steven
ma 03 jul 2023, 08:40
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Basic setup met ABB IPS/S3.1.1
Reacties: 2
Weergaves: 32486

Re: Basic setup met ABB IPS/S3.1.1

Hij kan er 5 hebben, maar als ze allemaal op 15.15.255 staan en als dat eventueel ook nog eens het huidige fysieke adres van de interface is, dan gaat de interface jou geen verbinding geven. Geef eerst de interface en elk van z'n tunnelling slots een eigen, uniek fysiek adres.
door KNX_Steven
ma 03 jul 2023, 08:37
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Connectie
Reacties: 8
Weergaves: 70100

Re: Connectie

De KNX componenten zelf kennen natuurlijk hun Fysiek Adres en de Groepenadressen die ze gebruiken, maar de namen die je eraan gaf, de gebouwenstructuur e.d., dat wordt alleen in ETS bewaard, dat wordt niet in de componenten geladen en kan je dus ook niet uitlezen. Het beste zou zijn als je het ETS p...
door KNX_Steven
ma 12 jun 2023, 08:04
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: groepsadres, Centraal en Niet filteren
Reacties: 2
Weergaves: 30330

Re: groepsadres, Centraal en Niet filteren

"Centrale" groepsadressen zijn dus links tussen apparaten, die bij het kopiëren geen nieuwe groepsadreswaarden krijgen, maar hun groepsadres behouden. Stel dat je in zo'n hotelkamers een windalarm hebt voor alle rolluiken. Als je het groepsadres daarvoor op "Centraal" zet, en je ...
door KNX_Steven
vr 26 mei 2023, 13:22
Forum: KNX: Algemeen
Onderwerp: Probleem KNX ?
Reacties: 13
Weergaves: 83613

Re: Probleem KNX ?

Dat is een typische ractie: "Dat is domotica, daar ken ik weinig van, dus het probleem zal wel aan die elektronische snufjes liggen". Maar. Elke dag schakelen, 365 x per jaar ... Misschien is gewoon al het aantal schakelcycli te groot? LEDs and LED drivers, ook duurdere, gaan vaak eerder d...
door KNX_Steven
ma 06 mar 2023, 07:46
Forum: ETS programmatie
Onderwerp: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door
Reacties: 5
Weergaves: 39590

Re: Line coupler laat telegrams maar in 1 richting door

"Zonder brondadres" bedoel je dus dat het heel korte Telegrammen zijn, die na een eerste byte al stoppen?
Dat lijkt inderdaad op een defecte deelnemer. (Zoek m op en meldt dit hier dan: zo'n dingen zijn niet toegestaan.)

Kan je ook eens de parameters van je Lijnkoppelaar doorgeven?